Технические условия. Обсуждение формулировки обеспечения I категории надежности

Количество просмотров - 2268
(ссылка на эту тему)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Апреля 2017 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


Не нужно сильно усложнять схему, как можно дойти до абсурда. Есть ПУЭ. 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Время запуска ДЭС - это и есть перерыв на автоматическое восстановление питания. А ДЭС да, с автозапуском берем.

Есть ТУ :

Для электроснабжения электроприёмников, относящихся к первой категории
надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь
угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства,
Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или
резервирование вышеуказанных электроприёмников по внутренней сети Заявителя.

Внезапный перерыв, это может быть и 1 минута, тем более пром.предприятие, что там за процессы не известно.
Так, что абсурда никого нету. А в ПУЭ дядька из тех.надзора может сказать что под этим, имеется ввиду время включение АВР, что составляет менее секунды, и двигатели даже остановиться не успеют, просто будет просадка напряжения. А если двигатели остановятся, за несколько минут то, и потом к Вам придут, скажут где у нас 1 категория...
Абсурд или нет, все надо исходить из технологии....
А если ВЛ 10кВ тянуть, + транс, + защита транса, и линии, должны будете делать Вы, и там очень хорошая сумма, если заказчик ДЭС то ставить не хочет.....))


ДЭС+III категория - это ПУЭ не противоречит, пройдена не одна экспертиза с такими решениями, так что это необходимый минимум и его достаточно....

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Апреля 2017 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

ДЭС+III категория - это ПУЭ не противоречит, пройдена не одна экспертиза с такими решениями, так что это необходимый минимум и его достаточно....

Это может противоречить определению 1 категории, там не указано время, значит никто из нас точно судить не может, автоматического указано только.
Конечно, если ДЭС+3 категория для ЭП, которые при перерыве неспособны повлечь какую-либо угрозу, то экспертиза проходит...А если нет? Думаете при выяснение, Вам не ткнут в ТУ и в ПУЭ, откуда время такое взялось, если тех.процесс предприятия такого не допускает. Это же логично, понятно проще поставить ДЭС и не париться.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Апреля 2017 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)



ДЭС+III категория - это ПУЭ не противоречит, пройдена не одна экспертиза с такими решениями, так что это необходимый минимум и его достаточно....

Это может противоречить определению 1 категории, там не указано время, значит никто из нас точно судить не может, автоматического указано только.
Конечно, если ДЭС+3 категория для ЭП, которые при перерыве неспособны повлечь какую-либо угрозу, то экспертиза проходит...А если нет? Думаете при выяснение, Вам не ткнут в ТУ и в ПУЭ, откуда время такое взялось, если тех.процесс предприятия такого не допускает. Это же логично, понятно проще поставить ДЭС и не париться.

Хоть вопрос основной в теме и не в этом... почитайте ПУЭ, и не будем тогда ничего придумывать, гадать и тд. ПУЭ 1.2.19 "Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса."

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 20 Апреля 2017 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)




ДЭС+III категория - это ПУЭ не противоречит, пройдена не одна экспертиза с такими решениями, так что это необходимый минимум и его достаточно....

Это может противоречить определению 1 категории, там не указано время, значит никто из нас точно судить не может, автоматического указано только.
Конечно, если ДЭС+3 категория для ЭП, которые при перерыве неспособны повлечь какую-либо угрозу, то экспертиза проходит...А если нет? Думаете при выяснение, Вам не ткнут в ТУ и в ПУЭ, откуда время такое взялось, если тех.процесс предприятия такого не допускает. Это же логично, понятно проще поставить ДЭС и не париться.

Хоть вопрос основной в теме и не в этом... почитайте ПУЭ, и не будем тогда ничего придумывать, гадать и тд. ПУЭ 1.2.19 "Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса."

Ну вот явно написано дополнительные требования, особенностями тех. процесса. (в этим доп. требования может входить необходимое время автоматического включения), не зря производители ИБП оперируют линейкой для IT-систем, пром. предприятий, бытовых. А производители АВР, стараются уменьшить время переключения, спрос есть очевидно, не просто так делается это. Ставьте ДЭС и остановимся только на нем, это исключительно Ваш проект и Вам решать.

На счет темы, если расстояние кабеля 0,4кВ от ТП до ВРУ будет не проходить по потерям, и пар-льная прокладка не поможет, не обязательно проектировать линии 10кВ и ТП. Сам никогда не сталкивался, но есть вольт-добавочные Тр-ры на 0,4кВ, насколько это надежное и правильно не знаю, но удовольствие не дешевое

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Апреля 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Как мне показалрсь я отыскал разгадку, эта фраза забита в "типовой форме ТУ", и ее никто просто не менял, буду додавливать на ДГУ.

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines