Электроснабжение многоквартирного дома. Расчет электрических нагрузок по СП 31-110-2003

Количество просмотров - 7330
(ссылка на эту тему)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Апреля 2017 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Дом с квартирами повышенной комфортности.
Смотрим СП 31-110-2003 п 6.2 - Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортности следует определять...в соответствии с заявленной мощностью и коэффицентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Даны две эти таблицы, с двумя коэффициентами.
Далее "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников повышенной комфортности определяется по формуле:
Р*n*K0,

где P - установленная мощность,
n - количество квартир,
K0 коэффициент одновременности.

Тогда зачем дана таблица с коэффициентами спроса, если они не принимают участия в расчете?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Апреля 2017 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

P - установленная мощность

Это не установленная мощность, а расчетная.
См. также примечание 4 к табл.6.1.
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Апреля 2017 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Это не установленная мощность, а расчетная.

Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки?
Примечание 4, в таблице 6.1 и приводит нас к упомянутым выше табл. 6.2 и 6.3.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2017 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс из таблицы 7.2 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр)
ПОВЫ КОМФ.png
 
* ПОВЫ КОМФ.png
(46.7 Кб, 1482x834)  [скачать]  [загрузок: 1374]


Pу  мощность потребителей квартиры -заявленная мощность

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2017 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс

А можете пояснить почему спроса, а не одновременности?

----- добавлено 21 Апреля 2017 года, 07:44 -----
Pу  мощность потребителей квартиры -заявленная мощность

То есть есть квартиры с мощностью 70 кВт?)
Или имеется ввиду всех квартир?)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2017 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки?

По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс.
По табл. 6.3 определяется  расчетная нагрузка на питающий стояк, секцию ВРУ, здание
с учетом неодновременности максимума нагрузки (Ркв) разных квартир.
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2017 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]

----- добавлено 21 Апреля 2017 года, 07:50 -----
По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс.

То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Апреля 2017 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
ну да, не все живут в однокомнатных

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Апреля 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

максим не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016 теперь это действующая редакция, просто он сделан на основе СП 31-110-2003 именно это имеется ввиду на титульной обложке

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Апреля 2017 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

вот вам скриншот с консультанта
сп256.png
 
* сп256.png
(155.66 Кб, 4485x1388)  [скачать]  [загрузок: 1350]


вот название которое вставляется с консультанта "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр)
можно конечно стирать  СП 31-110-2003 которое почему то  везде есть...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2017 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

вот тоже вариант
СП 256....png
 
* СП 256....png
(34.12 Кб, 781x862)  [скачать]  [загрузок: 1307]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Апреля 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016

У нас в базе статус СП 31-110-2003 - "действующий". Его пока никто не отменял...)))
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Апреля 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

значит ваша база устарела
Дата введения 2017-03-02

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 21 Апреля 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)


значит ваша база устарела
Дата введения 2017-03-02

Это да, но нигде в данном СП256  не написано, что с вводом его отменяется СП31 или что СП256 заменяет СП31... Все, как обычно, через "енто место".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Апреля 2017 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Плюс в ряде документов ссылкии на сп 31
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1516, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines