Электроснабжение многоквартирного дома. Расчет электрических нагрузок по СП 31-110-2003
|
Количество просмотров - 7330
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Antonhauff

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Дом с квартирами повышенной комфортности. Смотрим СП 31-110-2003 п 6.2 - Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортности следует определять...в соответствии с заявленной мощностью и коэффицентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3). Даны две эти таблицы, с двумя коэффициентами. Далее "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников повышенной комфортности определяется по формуле: Р*n*K0, где P - установленная мощность, n - количество квартир, K0 коэффициент одновременности. Тогда зачем дана таблица с коэффициентами спроса, если они не принимают участия в расчете?
|
|
|
|
Дмитpий
|
P - установленная мощность Это не установленная мощность, а расчетная. См. также примечание 4 к табл.6.1.
|
|
|
|
Antonhauff

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это не установленная мощность, а расчетная. Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки? Примечание 4, в таблице 6.1 и приводит нас к упомянутым выше табл. 6.2 и 6.3.
|
|
|
|
Максим R
|
для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс из таблицы 7.2 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр) Pу мощность потребителей квартиры -заявленная мощность
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Antonhauff

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс А можете пояснить почему спроса, а не одновременности? ----- добавлено 21 Апреля 2017 года, 07:44 -----Pу мощность потребителей квартиры -заявленная мощность То есть есть квартиры с мощностью 70 кВт?) Или имеется ввиду всех квартир?)
|
|
|
|
Дмитpий
|
Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки? По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс. По табл. 6.3 определяется расчетная нагрузка на питающий стояк, секцию ВРУ, здание с учетом неодновременности максимума нагрузки (Ркв) разных квартир.
|
|
|
|
Antonhauff

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
----- добавлено 21 Апреля 2017 года, 07:50 -----По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс. То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
|
|
|
|
Максим R
|
То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт? ну да, не все живут в однокомнатных
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
максим не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016 теперь это действующая редакция, просто он сделан на основе СП 31-110-2003 именно это имеется ввиду на титульной обложке
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
вот вам скриншот с консультанта вот название которое вставляется с консультанта "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр) можно конечно стирать СП 31-110-2003 которое почему то везде есть...
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
вот тоже вариант
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016 У нас в базе статус СП 31-110-2003 - "действующий". Его пока никто не отменял...)))
|
|
|
|
Samsony 1
|
значит ваша база устарела Дата введения 2017-03-02
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Mav
|
значит ваша база устарела Дата введения 2017-03-02
Это да, но нигде в данном СП256 не написано, что с вводом его отменяется СП31 или что СП256 заменяет СП31... Все, как обычно, через "енто место".
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Плюс в ряде документов ссылкии на сп 31
|
|
|
|
|