Выключатель-разъединитель ВР32. Принцип работы дугогашения

Количество просмотров - 1626
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Апреля 2017 года, 01:41
(ссылка на это сообщение)

В ГРЩ стоит рубильник ВР32 100 А, на нем надпись "Не включать под нагрузкой". Т.е. камеры дугогашения (ДГК) не поставляются.
Высказал претензии, назвал п.6.2.24 "Ограждения коммутационных вводных аппаратов рубящего типа должны исключать выброс дуги, опасный для оператора.." ГОСТ 32396-2013
Были установлены некие дугогас. камеры - как-то стоят..
Вопрос:
1. Можно ли считать, что п.6.2.24 выполнен ? (все-таки требуется "ограждение"). Склонен считать, что ДГК не исключают выброс, а только снижают ?
2. ВР - с двойным разрывом, как известно. Почему ДГК ставится на 1 разрыв ? (например в руб. 630 А стоит одна, но сразу на 2 разрыва)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)


В ГРЩ стоит рубильник ВР32 100А, на нем надпись "Не включать под нагрузкой". Т.е. камеры дугогашения (ДГК) не поставляются.
Высказал претензии, назвал п.6.2.24 "Ограждения коммутационных вводных аппаратов рубящего типа должны исключать выброс дуги, опасный для оператора.." ГОСТ 32396-2013
Были установлены некие дугогас.камеры, как-то стоят..
Вопрос:
1. Можно ли считать, что п.6.2.24 выполнен ? (все-таки требуется "ограждение"). Склонен считать, что ДГК не исключают выброс, а только снижают ?
2. ВР - с двойным разрывом, как известно. Почему ДГК ставится на 1 разрыв ? (например в руб. 630А стоит одна, но сразу на 2 разрыва)

Вы меня удивляете! Как можно рубильник коммутировать под нагрузкой

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2017 года, 04:44
(ссылка на это сообщение)

есть такой ГОСТ Р 50030.3-2012 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями"  там  есть  категории применения данных аппаратов и там есть как те которые предназначены для соединения и разъединения без нагрузки так и те  которые позволяют выполнять коммутацию  цепей с двигателями или другими высокоиндуктивными нагрузками, активных нагрузок(смешанных активных и индуктивных нагрузок) , включая умеренные перегрузки.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2017 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Вы меня удивляете! Как можно рубильник коммутировать под нагрузкой

Повторю, рубильник "доработан".
ВР32.jpg
 
* ВР32.jpg
(129.47 Кб, 1001x712)  [скачать]  [загрузок: 268]

Так излагают производители:
надпись ВР.jpg
 
* надпись ВР.jpg
(63.86 Кб, 709x157)  [скачать]  [загрузок: 258]

Коммент Кореневского завода здесь . "Снабженные дугокамерами, они могут коммутировать активные нагрузки, смешанные активные и индуктивные нагрузки, включая умеренные перегрузки, и цепи с высокоиндуктивными нагрузками". Коммент конечно не норматив.. но все же.
1. сомнение в эффективности конкретно используемых камер в сравнении со сплошным, как понимаю, ограждением.
2. наличие 2-го разрыва без дугогашения, чем объясняется. (если запаздыванием размыкания и опережающим включением, то пропадает "радость" от двойного размыкания)

На наличие надписи, не выделяющейся на фоне маркировки, в реальной жизни хрен кто обратит внимание. (встречаются рубильники в сочетании с ПН (( )
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Апреля 2017 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Со вторым вопросом практически разобрался )), остался первый - достаточно ли камер дугогашения или всё равно нужно ограждение (панель). В принципе, оно нужно уже для закрытия ТВЧ.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines