beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Два ввода в один щит (не взаиморезервируемые). Какие ограничения?

Количество просмотров - 2786
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Мая 2017 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
проектируется щит питания и управления вентустановками. Щит с двумя вводами: один для питания вентиляторов, другой - для питания автоматики щита. Т.е. переключателя между ними нет и они питают не зависимые части щита.
Какие существуют ограничения такого решения (металлическая перегородка между двумя частями щита?).

Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Мая 2017 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Ограничения отсутствуют.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2019 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

А в таком щите не потребуется ли выполнить разделение N-шин от разных вводов?

? (Петрозаводск, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2019 года, 03:50
(ссылка на это сообщение)

как обслуживать будет такой щит ТУПОЙ и злой электрик (без конкретных личностей) ? Вот это, по моему, самый важный и первый вопрос
э
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2019 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Щит с двумя вводами: один для питания вентиляторов, другой - для питания автоматики щита.

странный щит, а зачем ему два ввода, разве для указанных целей не достаточно одного ввода ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2019 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Ну так написано же - ДВА ввода. назначения не так важны
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2019 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

думаю, что я тоже умею отвечать дважды на один и тот же вопрос ?
разве для указанных целей не достаточно одного ввода ?

от понимания этого и проблемы, и вопросы.
и тогда не нужно будет городить несгораемую перегородку между линиями разных вводов.

Руководитель группы (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Апреля 2019 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Вроде существуют некоторые требования, когда для вентиляционных установок с водяным нагревом, автоматика должна питаться по первой категории... Ну или как-то специфически. Шарить нормы сейчас не берусь. Тем не менее, существуют ситуации, когда в щит приходят кабели раздельных питаний.

У меня есть случай, когда монтажная организация запихнула в один корпус щита два запроектированных отдельно. ЩС - общие силовые потребители (всякие розетки бытовые, уборочные механизмы, пара мелких станочков) и ЩК - питание компьютеров (рабочие места). Конечно, ни у кого не спросили. Все смонтировано, зашито, зашпаклевано, не переделать...
Как бы и вопрос, можно ли так? В один корпус вдуть два щита от разных магистралей? Особенности? Требования?

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика