Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010

Количество просмотров - 47773
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #241 : 29 Июня 2018 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)


так ты ненароком вылезешь за предел выделенной мощности, а это не хорошо.

Вылезу-не вылезу - это еще вопрос.., но к теме не относящийся.
Ты лучше по заданным вопросам ответь, а то "это не хорошо" на заданные вопросы не отвечать.
Условия у тебя не корректны. Бесконечно долгую перегрузку не позволит тебе сам аппарат защиты, поэтому хочешь не хочешь, а на часы смотри.
Вопрос уточни.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #242 : 29 Июня 2018 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Бесконечно долгую перегрузку не позволит тебе сам аппарат защиты

Не обязательно "бесконечную", достаточно "довольно продолжительной" ))
Условное время срабатывания АВ (1,45Iн) час (или два). Гарантируешь стойкость кабеля ?
При 1,40Iн время резко возрастет. Гарантируешь стойкость кабеля ?
Сколь будет длиться перегруз при 1,28...1,4Iн мне не известно, кривульки почти вертикальны (дырку в часах за это время можешь просмотреть ). А тебе известно ? И кабло потянет ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #243 : 29 Июня 2018 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Ты сам знаешь ответ, в некоторых случаях защита не обеспечивается.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #244 : 29 Июня 2018 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Но в таких случаях должен какой вопрос рассматриваться ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #245 : 29 Июня 2018 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)


Но в таких случаях должен какой вопрос рассматриваться ?
Как часто будет перегрузка.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #246 : 29 Июня 2018 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

Хочешь сказать, что не часто рассопливившийся и накрывшийся кабель (например под Новый год) вполне устраивает ?
ГОСТ частота события как-то не интересует (этот вопрос не рассматривается). Интересует сама возможность, принципиальная.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #247 : 29 Июня 2018 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

Сама возможность имеется.


Зы. Я смотрю тебе нечем заняться  [подмигиваю] , ты первый в нескольких  очередях
https://www.proektant.org/index.php?action=curators;f=ELE

Будешь скоро сам за собой подтирать, и не только за собой. [смех]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #248 : 29 Июня 2018 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

Сама возможность имеется.
Вот и славно. Далее в соответствии со стандартом. ))

Я смотрю тебе нечем заняться
А я подумал тебе потрындеть захотелось, вот и отметился в теме    

ты первый в нескольких  очередях
Нешто завидуешь ?
Это не красит человека, Егор
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #249 : 29 Июня 2018 года, 23:47
(ссылка на это сообщение)

А я подумал тебе потрындеть захотелось, вот и отметился в теме

Сначала вопрос был несколько иной, вот и отметился.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #250 : 29 Июня 2018 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

Сначала - это вчера или в прошлом годе ? Мне так кажется примерно об одном (хотя честно не помню тонкостей и лениво смотреть)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #251 : 30 Июня 2018 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Началось с этого.
Не понятно на каком основании кабель можно подвергать нагрузке в 1,45 раза выше, чем длительно допустимая.

На основании того, что гост это допускает.
Примечания же мало кто читает, те же производители в своих документах это примечание вообще не указывают.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #252 : 30 Июня 2018 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Началось с этого.
Отнюдь. Всю тему одно и то же, по кругу..
Цитата: Олега 777 от 28 Июня 2018 года, 22:39
Не понятно на каком основании кабель можно подвергать нагрузке в 1,45 раза выше, чем длительно допустимая.
На основании того, что гост это допускает.
Пикантность твоего ответа в том, что вопрос мой и был относительно ГОСТа. (вопрос к госту)
ГОСТ допускает, но напомню (повторю #227), только при условии :
Если обеспечена защита "от длительного сверхтока меньшего, чем I2". Т.е. если при сверхтоке меньнем, чем I2 кабель не гавкнется. У производителя нет подтверждения, что вплоть до 1,45Iz кабель сдюжит. Ты тоже ничего не смог привести.

Примечания же мало кто читает
Это не довод, как понимаешь. Именно в примах содержится конкретизация. Неведение - проблемы нечитающих, пропускающих.. А из песни слова не выкинешь.

Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #253 : 30 Июня 2018 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

I2 не обязательно 1.45In.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #254 : 30 Июня 2018 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)

Для тех, что по ГОСТ Р 50345-2010, в контексте #1, в самый раз.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #255 : 30 Июня 2018 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

То есть ав по мэк 60947.2 с уставкой 1,3 In, быстродействующие ав характеристики k с 1,2In, либо электронные устройства защиты ты рассматривать не желаешь, ограничивая тем самым лишь себя.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines