Сечение проводника СУП к электроустановке. Допустимо применять п.1.7.127 ПУЭ-7?

Количество просмотров - 6342
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Мая 2017 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

то ознакомьтесь с:
Цитата

Спасибо,теперь я понимаю,что п 1.7.127 можно применить только при присоединении защитным проводником дверки эл.шкафа к шине PE!
Ещё раз благодарю,много чего почерпнул!

(Брянск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Мая 2017 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо,теперь я понимаю,что п 1.7.127 можно применить только при присоединении защитным проводником дверки эл.шкафа к шине PE!

А трубы, воздуховоды, лотки, ванны и мойки, металлокаркасы, рамы и станины? То же с учетом этого пункта!

? (Петрозаводск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Мая 2017 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

А трубы, воздуховоды, лотки, ванны и мойки, металлокаркасы, рамы и станины? То же с учетом этого пункта!

Да,спасибо,согласен!
Раз уже тема есть,то у меня ещё будет один вопрос!
Ситуация уже Вам понятна,а вопрос такой:
Повторное заземление PE PEN проводников,рекомендуется выполнять для ВЛ,а как быть в случае,когда линия кабельная,но проложена по лоткам (т.е. проложена не в земле)---как быть в этом случае?
Необходимо ли метал.полосой выполнять ГЗШ по периметру цеха и на эту ГЗШ повторно заземлять эл.установки (эл.щиты в моём случае)?!

(Брянск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Мая 2017 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Повторное заземление PE PEN проводников,рекомендуется выполнять для ВЛ,а как быть в случае,когда линия кабельная,но проложена по лоткам (т.е. проложена не в земле)---как быть в этом случае?

Для ВЛ не просто рекомендуется, а необходимо повторное заземление. Для кабеля- там где есть возможность и есть ЗУ (например начало, конец, в транзитных присоединениях и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Мая 2017 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли метал.полосой выполнять ГЗШ по периметру цеха и на эту ГЗШ повторно заземлять эл.установки (эл.щиты в моём случае)?!

Не всегда есть возможность проложить пятижильный кабель, проще и наверное дешевле провести по периметру цеха с эл.оборудованием стальную полосу

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 14 Мая 2017 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Не всегда есть возможность проложить пятижильный кабель, проще и наверное дешевле провести по периметру цеха с эл.оборудованием стальную полосу

Спасибо за ответ!Но как в таком случае быть с ГОСТ 50571.5.54-2013,где на рис.54.1 (a,b,c) разделение проводника PEN на PE и N должно производится в ГРЩ?!

(Брянск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Мая 2017 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)


Не всегда есть возможность проложить пятижильный кабель, проще и наверное дешевле провести по периметру цеха с эл.оборудованием стальную полосу

Спасибо за ответ!Но как в таком случае быть с ГОСТ 50571.5.54-2013,где на рис.54.1 (a,b,c) разделение проводника PEN на PE и N должно производится в ГРЩ?!

Правильно, в ГРЩ у вас сконцентрированы питающие (приходящие) и распределительные (отходящие) кабели и защитные аппараты и ЗУ рядом и здесь легче всего произвести разделение РЕN проводника на N и РЕ, которые дальше объединять нельзя. N-проводник будет идти в кабеле а РЕ можно как в кабеле так и шиной по периметру цеха. С помощью этой шины легко сформировать СУП

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 803, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines