Электропроводка в жилом доме. Проверка использования жилы заземления вместо жилы нуля

Количество просмотров - 1290
(ссылка на эту тему)
Ymymy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Мая 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, чем можно проверить? Используется ли жила заземления вместо жилы нуля в электропроводке дома? Проводка дома одноцветная.

шины.jpg
 
* шины.jpg
(222.59 Кб, 1500x1125)  [скачать]  [загрузок: 129]


На фото под автоматами красная жила заземления
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2017 года, 04:34
(ссылка на это сообщение)


подскажите чем можно проверить используется жила заземления вместо жилы нуля в электропроводке дома ? Проводка дома одноцветная.  [Вложение №]   на фото под автоматами красная жила заземления

Попробуйте отсоединить белый провод (N) под автоматами от красного (РЕ). Если вся сеть от автоматов не работает, то все нормально. Если что-то работает, то есть земля вместо рабочего нуля. В принципе ничего страшного нет, но не по правилам

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Ymymy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

жила с заземлением подключенная к РЕН жиле на вводе дома  имеет  функцию защитного и рабочего проводника?
если я её отключу то не будет ли создано повышение напряжение в сети в участках где она была подключена вместо ноля   ?
Ymymy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2017 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

жила с заземлением подключенная к   жиле РЕН ВЛ на вводе дома  имеет  функцию защитного и рабочего проводника как и жила ВЛ РЕН ?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)


жила с заземлением подключенная к   жиле РЕН ВЛ на вводе дома  имеет  функцию защитного и рабочего проводника как и жила ВЛ РЕН ?

Согласен, тогда остается применять УЗО или что-то в этом роде дифференциальное реле. Если входящий ток не равен обратному значит уходит в землю

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Ymymy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2017 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

какая причина по которой ток может уходить в землю ? и что будет если значение входящего тока равно значению уходящему в землю?
Ymymy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Мая 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Можно ли использовать жилу с заземлением подключённую к жиле РЕН как ноль ?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

какая причина по которой ток может уходить в землю ?

Не до конца понимаю какая задача стоит перед вами. Ток может уходить в землю если кто-нибудь пытается воздействовать на счетчик и делает цепь по трубам или как-то иначе использует землю вместо нуля.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Мая 2017 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

и что будет если значение входящего тока равно значению уходящему в землю?

Цепь будет не безопасная

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Мая 2017 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Можно ли использовать жилу с заземлением подключённую к жиле РЕН как ноль ?

Практически можно, но по правилам нельзя

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Ymymy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Мая 2017 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

почему не будет безопасной цепь если если значение входящего тока равно значению уходящему в землю? получится две фазы что ли ?
Почему по правилам нельзя использовать  жилу с заземлением подключённую к жиле РЕН как ноль? что будет если жилу с заземлением подключить  к жиле РЕН как ноль?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines