Подключение входных металлических дверей системе уравнивания потенциалов. Необходимо?

Количество просмотров - 7503
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 10 Мая 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

изначально и спрашивалось, нужно ли в обязательном порядке... соединять дверь с ГЗШ

А потом добавился вопрос по штырьку.
для повторного заземляющего контура на вводе прибавка (в Омах) от этого 1-штырьевого ЗУ мизерная, зато работы ...
Общее сопротивление .. не более 4 Ом  проще все сторонние части соединить с ГЗШ

Дело не в общем сопротивлении, а в том, что, как уже отметил, повторный заземлитель, соединенный с ГЗШ, находится на противоположной стороне здания (более 20 м). На потенциал земли около входа его наличие никак не влияет.
Пока без ссылок на нормы- по памяти. Если на дверях эл.оборудование ~12В

Не-не, без ссылок не очень.
изоляция между высокой и низковольтной обмоткой намного мощнее

Мощнее чего? насколько? сопоставима с понятием "разделительный трансформатор"? чем можно подтвердить?

обмотка должна основательно сгореть

Замкнутые витки при намотке - и более ничего не надо, все допреет до ненужной кондиции, пред ухом не поведёт, защита от утечек в БП не подтверждена. Нет, даже не уговаривайте, без документа (еще вопрос, соответствует ли изделие руководству) не катит. (
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 10 Мая 2017 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

просмотрел несколько инструкций по монтажу домофонных систем (воспользовался яндексом)
везде от заземления ВРУ до БП и БВ прокладывается отдельный проводник, который соединяется только на ВРУ дома
прокладывают его домофонщики, думаю они не соблюдают сечение
скорее всего экономят или не понимают каким должно быть сечение и этот проводник отгорает
в одной инструкции написано - провод заземления - 0,75мм2

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 10 Мая 2017 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как сейчас. Раньше дома сдавались с деревянными дверями. А на металлические уже жильцы подъезда скидывались

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 10 Мая 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Тоэ от Сегодня в 14:05
Пока без ссылок на нормы- по памяти. Если на дверях эл.оборудование ~12В
Не-не, без ссылок не очень.

Хорошо, тогда постепенно пройдемся по главам ПУЭ. По п. 1.7.53 мы обязаны применять защиту при косвенном прикосновении если напряжение эл.установки ~12В и выше. Значит если ниже ~12В, то защиту можно не применять, а при 6В можно даже не защищаться от прямого прикосновения к токоведущим частям. Если все-таки хотим подстраховаться, мы можем по п.1.7.51 применить одно или несколько предлагаемых вариантов защиты. Допустим в вашем случае это 1- защитное  разделение цепей (трансформатор), 2-сверхнизкое напряжение 12В,  3- двойная или усиленная изоляция (пластиковый корпус домофона)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 10 Мая 2017 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

п. 1.7.53 "..выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.." .. а требование в наличии ?
1- защитное  разделение цепей (трансформатор), 2-сверхнизкое напряжение 12В,  3- двойная или усиленная изоляция (пластиковый корпус домофона)

Сверхнизкое напряжение интересует только при наличии разделения цепей. И не о корпусе домофона речь.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 11 Мая 2017 года, 06:48
(ссылка на это сообщение)

Металлические фонарики заземлять будем?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 11 Мая 2017 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Фонарики 1 класса ставлю повыше. А дверь - никак.
На линию к наружн. св-ку нужно УЗО ставить. А кто на цепи домофона поставит ? Или какие прочие попутные ?
Alex2214
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 26 Марта 2024 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется ли отдельное подключение к системе уравнивания потенциалов входной металлической двери модульного здания, если металлический каркас здания уже подключен к ГЗШ. На двери нет электрических устройств.

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1863, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines