Уважаемые коллеги, Здравствуйте!
Построили подстанцию 110/10кВ по схеме 3Н для насосных станции на юге Таджикистана. Учет нужно произвести на стороне 110кВ. При подключение ТН между ТТ и разъединителем что мы потеряем? Прошу разъяснение. Спасибо заранее.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2017 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

если на юге таджикистана, то ничего не потеряете
нормы фск там не действуют
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


если на юге таджикистана, то ничего не потеряете
нормы фск там не действуют

Пожалуйста, объясните как инженер. Закон Ома оно и в Африке также пишется.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

закон Ома и норма фск - разные вещи
закон Ома распространяется на Россию, на все республики бывшего советского союза и на все страны дальнего зарубежья. а вот нормы фск обязательны к применению только в России и в основном на подстанциях фск.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

При подключение ТН между ТТ и разъединителем что мы потеряем? Прошу разъяснение. Спасибо заранее.

Схему не даете, но как я понял ТН- это измерительный тр-р 100кВ/ 100В и потребляемая им эл.энергия не учитывается счетчиком. Наверное надо знать его мощность и умножить на время

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

зря тему перенесли в раздел учета, тут смысл не в организации именно учета, а в месте установки ТНа.
если ставить до разъединителя, со стороны силового транса, то "+" - это возможность обслуживания ТНа при снятии напряжения с силового транса и отключении разъединителя, "-" - это отступление от типовой схемы первичных соединений.
если ставить после разъединителя, как предписывают нормы фск, то ТН будет жестко сидеть на линии и всегда показывать наличие напряжения.
т.к. станция насосная, возможно, появятся особенности фазировки и синхронного включения двигателей, но даже если поставить ТН до разъединителя, то придется сначала включать разъединитель, а потом уже смотреть синхронизацию.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

вот поэтому было бы неплохо посмотреть схему
Игорь 33, не трудно?

Проектант (Самара, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Мая 2017 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

То есть где бы не ставили, до разъединитель жестко на линии или после разъединителя со стороны трансформатора, на учет электроэнергии не влияет?

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Мая 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

на учет никак не повлияет, цепь одна и ток по ней будет протекать один и тот же
если питание счетчиков берется с ТНа, то в первом случае при отключении разъединителя счетчики "погаснут", а во втором случае будут показывать отсутствие потребления. но у счетчика должно быть отдельное питание, не зависящее от ТНа.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines