Подстанция 110/10 кВ. Расстояние от силового трансформатора 110/10 кВ до ЗРУ 10 кВ

Количество просмотров - 2446
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2017 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Возможно тема уже обсуждалась, не нашел.

На территории подстанции 110/10 кВ установлен трансформатор силовой. От него шинами запитано блочное здание ЗРУ-10 кВ.
Расстояние в свету от трансформатора до стены 8 м. ЗРУ имеет II степень огнестойкости.

Пожарник ссылаясь на п.п. 4.2.68 ПУЭ требует чтобы расстояние было не менее 16 м. Проектировщики ссылаясь на п.п. 4.2.67 говорят что в данном случае этого не требуется т.к. в данном случае ЗРУ-10 кВ не относится к производственным зданиям т.к. в нем не осуществляется производственный процесс. В ростехнадзоре эксперт так же подтвердил что распределение электричесва по шинам - не производственный процесс.

Товарищи из энергосетьпроекта ссылаются на таблицу 11 и статью 69 ФЗ-123 и говорят что расстояние должно быть не менее 10 метров. На вопрос почему они классифицируют у трансформатора степень огнестойоксти и класс опасности так и не ответили.

Прошу подсказать кто в данном случай прав.

Двигать ЗРУ от трансформатора не представляется возможным.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1640, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines