Сообщение #1 : 17 Мая 2017 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Здание АБК запитано от производственного корпуса кабелем АВВГ 4х50, проложенного по забору. Сейчас необходимо АБК перезапитать от другого корпуса, расположенного на расстоянии 45 метров. Существующий кабель устарел, будем его менять. Между зданиями решено прокинуть СИП, установив промежуточную опору посередине.
1. Так ли необходима установка опоры? Пролет допускается не более 40 м только?
2. Выбираю СИП-4 4х25. Верно? По току вроде аналогичен АВВГ 4х50. По типу СИП-4 подходит или лучше применить СИП-2?
3. В здание АБК "войти" можно либо через чердак, либо через существующее отверстие в стене на первом этаже. Здание снаружи обшито сайдингом. Хочу либо сделать переход на медь через прокалывающие зажимы и уйти вниз к РП по чердаку. Либо пройти по сайдингу СИПом по фасаду. Можно ли СИП на сайдинг как-то "посадить", как это делается? Какой вариант будет оптимальнее?
4. В здании производственного корпуса, откуда будет запитываться АБК, выход будет через стену на втором этаже, внутри здания горючих оснований нет. Можно ли пройти СИПом внутри помещения, чтобы не делать еще одного перехода? Или лучше тоже "выйти" медью на СИП?
5. Не проще ли вообще прокинуть кабель в земле?


Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

1. Так ли необходима установка опоры? Пролет допускается не более 40 м только?

По моему, здесь главное соблюсти расстояние до земли и эстетику (при необходимости)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

2. Выбираю СИП-4 4х25. Верно? По току вроде аналогичен АВВГ 4х50.

Абсолютно не согласен, что кабель в два раза меньшего сечения будет аналогичен по проводимости

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ, спасибо за замечание! Опечатка у меня, не 4х25, а 4х35. Длительно-допустимый ток для АВВГ составляет 136А, а для СИП-4 138 А. Или нужно менять один-в-один?

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2017 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)


1. Так ли необходима установка опоры? Пролет допускается не более 40 м только?

По моему, здесь главное соблюсти расстояние до земли и эстетику (при необходимости)


А как же провисание провода? В типовых проектах максимальный пролет 43 метра в зависимости от зоны по гололеду и ветру и т.п. Вот думаю, насколько это критично, встречала проекты, где и 45 метров был пролёт.

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2017 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

А как же провисание провода?

Так я об этом и говорю. Само по себе провисание, по-моему, не ограничивается, а ограничивается расстояние до земли. Ну и выглядеть может не красиво

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2017 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Само по себе провисание, по-моему, не ограничивается, а ограничивается расстояние до земли.

Ограничиваются усилия на провод, действующие при нормируемой стенке гололеда и поперечного ветра. Если расстояние нетиповое - проводите расчет.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, допустимо ли тянуть СИП в моем случае от здания до опоры не по прямой, а под углом? Из здания СИП выйдет на отметке 7.5 метров, а по типовым проектам ж/б опоры максимум высотой 7 метров. А на следующее здание нужно придти СИПом на отметку 8 метров.

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2017 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, пожалуйста, допустимо ли тянуть СИП в моем случае от здания до опоры не по прямой, а под углом? Из здания СИП выйдет на отметке 7.5 метров, а по типовым проектам ж/б опоры максимум высотой 7 метров. А на следующее здание нужно придти СИПом на отметку 8 метров.

Прокладываю же кабель вертикально!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Ну тут как-то совсем зигзагом))) Некрасиво

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

По-моему, лучше взять СИП-2 3х50+54, это даст задел на будущее т.к. обычно нагрузки растут, да и потери в жилах будут меньше.
По фасаду здания СИП прокладывается с помощью фасадных креплений, например, BRPF-6, КФК12-47.6.
Ввод в здание СИПа можно сделать так: Схема ввода в здание

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines