Массово "горят" новые светодиодные светильники на предприятии. Причины и методы устранения

Количество просмотров - 14206
(ссылка на эту тему)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 25 Мая 2017 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)



насчет долговечности не скажу, а то что овчинка выделки не стоит так это 100%

Поясните мысль. Проект 2х-летней давности. Возможно сейчас бы выбрал светодиодные панели таких же габаритов

для начала можно просто сравнить световой поток светильников со световыми модулями и с лампами. вторые сильно проигрывают в этом. следовательно нужно большее количество самих светильников. срок службы таких ламп меньше чем светодиодных модулей. если на этом этапе прикинуть экономику без эксплуатационных затрат, то эффект уже будет не в пользу ламп.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 25 Мая 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

для начала можно просто сравнить световой поток светильников со световыми модулями и с лампами. вторые сильно проигрывают в этом. следовательно нужно большее количество самих светильников. срок службы таких ламп меньше чем светодиодных модулей. если на этом этапе прикинуть экономику без эксплуатационных затрат, то эффект уже будет не в пользу ламп.

Повторюсь, что выбор был сделан 2 года назад по желанию заказчика (яко бы быстрота и удобство замены ламп), мой опыт в выборе тоже был не достаточен. Сейчас более склонен к LED панелям

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 25 Мая 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

без обид, я просто по вашей просьбе пояснил мысль

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 25 Мая 2017 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


без обид, я просто по вашей просьбе пояснил мысль

Никаких обид, наоборот мне интересно узнать мнение других о приоритете выбора между сменяемыми LED-лампами и модулями или панелями с модулями.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Astrahanetz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 25 Февраля 2018 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)


для начала можно просто сравнить световой поток светильников со световыми модулями и с лампами. вторые сильно проигрывают в этом. следовательно нужно большее количество самих светильников. срок службы таких ламп меньше чем светодиодных модулей. если на этом этапе прикинуть экономику без эксплуатационных затрат, то эффект уже будет не в пользу ламп.

Повторюсь, что выбор был сделан 2 года назад по желанию заказчика (яко бы быстрота и удобство замены ламп), мой опыт в выборе тоже был не достаточен. Сейчас более склонен к LED панелям



Я бы не советовал лампы Т8. В свое время переоборудовали целую сетку магазинов. Причем цена одной лампы была 1500 руб! Одной лампы, а их 4 в светильнике! Так лампы были топовые - алюминиевый радиатор, реально радиатор с ребрами, а не просто труба, диодов не много на площадь теплоотвода, диоды тоже не самое г..., Один блок питания выносной на две лампы, т.е. это нормальные блоки не то, что может поместится в трубку. Так вот за 2 года работы,  они все потухли. Какие то потускнели, какие то деградировали, какие то просто сгорели.

В итоге, решили ставить вот такие http://aeclt.ru/potolochnye_svetodiodnye_svetilniki/aek_dpo06_030_001/.
За 5 лет ни разу не позвонили и не сказали, что что-то сгорело, потускнело и т.д. 
Панели светодиодные делают в большинстве своем в Китае. И поскольку рынок офисного освещения очень конкурентный, все стараются снизить себестоимость, и ставят всякую фигню внутрь.

Недавно с одной маркой так попали - прописали характеристики для военных заказчиков со слов представителя бренда и их официального паспорта. Заказчик перевел предоплату, но решил посмотреть на товар - попросил 1 светильник для теста.
В итоге вышло, что ни один параметр не совпал. Пульсации страшные, корректора мощности нет, цветовая не та, поток меньше на 20%. В итоге мы попали на деньги....

Генеральный директор (Владимир, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines