ВЛ 35-110 кВ. Применение двойной полимерной гирлянды изоляторов

Количество просмотров - 1302
(ссылка на эту тему)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2017 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях применяют?
IMG_20170518_081754.jpg
 
* IMG_20170518_081754.jpg
(890.88 Кб, 1840x3264)  [скачать]  [загрузок: 139]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Мая 2017 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

Могу лишь предположить, что делают когда возникает отрицательный весовой пролет. Но провод может "подтянуть" перпендикулярно оси ВЛ...

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Мая 2017 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)


Могу лишь предположить, что делают когда возникает отрицательный весовой пролет. Но провод может "подтянуть" перпендикулярно оси ВЛ...

А может то что селитебная зона и конструкция линии выполнена понадежней

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2017 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)



Могу лишь предположить, что делают когда возникает отрицательный весовой пролет. Но провод может "подтянуть" перпендикулярно оси ВЛ...

А может то что селитебная зона и конструкция линии выполнена понадежней

Тогда почему Л-образные изоляторы только на одной цепи ВЛ?

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2017 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

1. Когда строилась ВЛ 110 кВ - застройки еще не было.
2. Провели "модернизацию-реконструкцию" с заменой стеклянных поддерживающих гирлянд  на полимерные. И как бы повысили надежность крепления провода за счет двух полимерных гирлянд, но ведь они крепятся к ОДНОМУ узлу крепления... В какой-то степени получается надёжней - порвётся одна полимерная гирлянда, останется вторая. По правилам же, каждая гирлянда должна крепиться к своему узлу крепления.
3. Набирают опыт эксплуатации и работы полимерных гирлянд в сопоставимых условиях.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines