Я там в сообщении #11 сходу ляпнул, что все эти перемычки - бред. А потом подумал, вспомнил времена учёбы... Конечно в них есть смысл, но только при определённых условиях. Ясно, что перемычки эти не должны быть рассчитаны на полное резервирование всей нагрузки ТП (хотя от мощности тр-ров зависит). Допустим, они обеспечивают работу необходимого количества ЭП в периоды минимумов нагрузки. Но мне кажется при таких схемах на предприятии очень строго должна обеспечиваться диспетчеризация работы электроустановки. Нельзя допускать "несанкционированное" включение неугодных нагрузок, пока трансы в анабиозе. И даже при этих условиях, подобные схемы наверное всё-таки можно считать устаревшими.
НТП ЭПП 94:
6.4.3. Количество трансформаторов цеховой ТП определяется, в основном, требованиями надежности питания потребителей.
6.4.3.1. Питание электроприемников I категории следует предусматривать от двухтрансформаторных и трехтрансформаторных подстанций. Трехтрансформаторные подстанции рекомендуется применять в тех случаях, когда имеется возможность примерно равномерно распределить подключаемую нагрузку по секциям распределительного устройства до 1 кВ подстанции.
6.4.3.2. Двухтрансформаторные и трехтрансформаторные подстанции рекомендуется также применять для питания электроприемников II категории.
6.4.3.5. Однотрансформаторные подстанции рекомендуется применять для питания электроприемников III категории, если перерыв электроснабжения, необходимый для замены поврежденного трансформатора, не превышает 1 суток.
6.4.3.6. Однотрансформаторные подстанции также могут быть применены для питания электроприемников II категории, если требуемая степень резервирования потребителей обеспечивается кабельными линиями низкого напряжения от другого трансформатора и время замены вышедшего из строя трансформатора не превышает 1 суток.
Вот, 20 с лишним лет назад всё чётко описали. Получается, что кризисы не рассматриваются. Кроме этого, много ли предприятий могут себе позволить держать на складе запасные трансформаторы всех необходимых типоразмеров и бригаду, способную в течение суток произвести замену?
По-нашему опыту проектирования: Там где имеются нагрузки 1-й и 2-й категорий - предусматривается двухтрансформаторная ТП (кроме случаев, когда доля таких нагрузок совсем ничтожна).
На практике: чтобы хоть как-то загрузить тр-ры в период выхода предприятия на проектную мощность (а это может длиться годами и десятилетиями), эксплуатация оставляет в работе один транс на двухтрансформаторной ТП. Другое дело, что зачастую даже этот один транс загружен на 20-30%! А перемычки мы не предусматриваем... Короче, есть над чем задуматься.