Дизель-генераторная установка. Требования по размещению
|
Количество просмотров - 22243
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Foxson
|
Вы говорите о крышных котельных на жидком топливе?
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
нет, газовых, и Вы прекрасно знаете какие последствия ведут к его утечке.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Foxson
|
ну поэтому газовые запрещено ставить в подвалах (исключаю микромощности), а ставят на крышах со всей автоматикой и аварийным сбросом непосредственно в атм.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
но цикл роста и созревания длится 2 недели. вот и ставим дизель ну а причём здесь 2 недели? Посмотрите категорию электроснабжения здания - по ней определите на сколько часов вас имеет право "обесточить" снабжающая организация, накиньте ещё сколько-то часов по местной обстановке и выбирайте ИБП. А с генератором проблем немерено, мы ещё не дошли до системы автоматического включения и перехода инкубатора с сети на ДГУ. Или у вас будет вечнобдящий часовой?
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Андрей Н.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
мы ещё не дошли до системы автоматического включения и перехода инкубатора с сети на ДГУ
А в чем проблема с переходом на питание от ДГУ? Автоматика это позволяет более чем. На мой взгляд наиболее логичным будет размещение ДГУ на площадке рядом со зданием и от него уже кабели на 6-й этаж. Для уверенного запуска ДГУ установить ИБП на соответсвующее время (обычно 30 мин). Ставить ИБП на все время отключения будет очень дорого (если это будет несколько часов). Плюс он-лайн ИБП даст нормальное выходное напряжение для чувствительного оборудования. А обосновать отказ от установки на шестом этаже можно экономически - мероприятия будут затратные (противопожарные, вентиляция, автоматика безопасности, шум, невозможность нормального обслуживания)
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Foxson
|
наиболее логичным будет размещение ДГУ на площадке рядом со зданием Логично, но затратно: нужно выдержать пожарные нормы по размещению и договориться с владельцем земли. Определиться с местом хранения запаса диз топлива (если предусматривать длительную работу) - там много сложнее, чем с самой ДГУ. Каким то образом решить кто будет аттестованным энергетиком, электриком, механиком и прочее. А речь, похоже, идёт о небольшом потребителе: в самом инкубаторе установлен аккумулятор на час работы, те нужно увеличить время автономной работы примерно на 5 часов.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Algat
|
Поставьте дизель на крыше (обязательно согласовать с конструкторами на нагрузку), в контейнере. Там уже будет все противопожарное оборудование и бак на 200л.
А на крыше как его заправлять? запрещено топливо таскать по лестнице, необходим топливопровод, но его можно размещать только снаружи на стене где нет окон, а у нас таких стен нет.
|
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Algat
|
Я не совсем понял, кто задаёт вопрос и где ставят дизель на крыше или на 6 этаже, меня больше интересует: а почему вариант с бесперебойным источником питания не проходит у Алгата?
У меня все проходит и мне этот вариант более нравится, но заказчик почему то хочет дизель себе, вот и ищу доводы нормативные для отказа.
|
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Dregpa
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, НТД где прописаны требования по размещению ДГУ относительно собственных топливных баков, электрощитового оборудования, стен помещения и т.д.
|
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
в "СП 253.1325800.2016. Свод правил. Инженерные системы высотных зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 03.08.2016 N 542/пр) п. 12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10]( это ПУЭ "Правила устройства электроустановок. Издание 7"). Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18]( СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий верене сейчас это СП 256) и [19] ( это НТПД-90 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций. Утверждены Минэнерго СССР. Протокол от 13 июля 1990 г. N 38). п 12.5 Запас топлива для ДЭС следует хранить в помещении, отделенном от помещения ДЭС противопожарной преградой с пределом огнестойкости не менее 120 мин или же во встроенном баке, предусмотренным предприятием-изготовителем. Хранение запаса топлива объемом более 1 м3 в помещении ДЭС не допускается. Помещение для хранения запаса топлива должно соответствовать требованиям нормативных документов.
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Dregpa
|
Спасибо за ответ Максим. У меня здание - отдельно стоящее блочно-модульное здание КТП+ДЭС, СП 253.1325800.2016 и СП 88.13330 применимы к нему? НТПД-90 отменен, на сколько я знаю.
|
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
конечно отменен, только что либо адекватного вместо него не ввели вот и в норме от 2016 года его и используют ссылаясь на него что по мне означает что его можно использовать
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Dregpa
|
Понятно, спасибо за информацию.
|
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
|
|
|
Avls
|
Добрый день.
Как сейчас регулируется вопрос размещения контейнера ДГУ рядом с общественным зданиям (административно-торговым) - на каком расстоянии допускается установка ДГУ или возможна при принятии соответствующих мер (напр. стена)? Как сейчас на практике проходит размещение - возможна ли установка у стены здания? Как согласовывают пожарные? Ранее в 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ст. 69 были указаны минимальные противопожарные расстояния, сейчас в ФЗ внесли изменения и этого нет.
|
ГИП (Красноярск, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Avls ДГУ на фундаменте или прицепе?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
|