Жилой дом с квартирами разных уровней электрификации. Расчет электрической нагрузки дома
|
Количество просмотров - 2197
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Вадик
|
Доброго времени суток,коллеги. Подскажите,пожалуйста,как посчитать суммарную нагрузку от квартир разных видов и уровней эл.ф.? Например,есть ж/д, в котором на 1-5 этажах квартиры 1го вида 1 ур.эл.ф. (25 кв); на 6-8 квартиры 2го вида 1 ур (15 кв); и на 9 этаже-квартиры 1го вида 3ур (5кв)
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
ДБН В.2.5-23-2010, п.3.9, формула 8
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Вадик
|
Код из табл 3.4 брать для 45 квартир?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
да
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Вадик
|
Нагрузка суммарная мизерная будет
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
так это же не вся нагрузка. освещение, лифты и т.п.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Вадик
|
хм..
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
Нагрузка суммарная мизерная будет
Интересно, какая расчетная нагрузка у вас получилась и на сколько квартир
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Вадик
|
Для 252 квартир - всего 39 кВт что-то тут не то...
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Максим R
|
определенно не так... про Российскому СП 256 для 252 квартир если бы все квартиры на газе были тока для квартир мощность составила б более 178 кВт ( по удельной мощности для 400 кв), а если б все на электричестве были бы 320 кВт ( тоже удельная взята для 400 квартир)..тое сть если посчитать правильно будет больше и это только на квартиры без силовых нагрузок или каких то помещений встроенных пристроенных
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
Для 252 квартир - всего 39 кВт что-то тут не то...
Это точно. выложите свою формулу с подставленными значениями, посмотрим.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Вадик
|
Извиняюсь,уехал в другой город. Все осталось в офисе. Ну вот смотрите, Рр=(Р1N1+P2N2+P3N3)К. вот так и подставлял К-брал для общего кол-ва квартир
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
В шапке у Вас 45 квартир, а не 252. Вы не указали принятое Вами значение для жилья 3-го уровня, кВт Поэтому не ясно, что Вы подставили, т.к. исходные данные известны только Вам. На 45 квартир, при жилье 3-го уровня = 15кВт, Рр=30,45кВт
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Вадик
|
Почему вы для 5 квартир взяли 15 кВт?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
Я взял из табл. 3.2, без каких либо оснований, т.е. с потолка. Я не знаю какая у вас заявленная мощность на жилье 3-го вида, но думаю точно не больше 15кВт. Рассматривайте это как пример.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
|