beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расстояние от ГЗШ здания до заземляющего устройства. Есть ограничения в нормативах?

Количество просмотров - 12851
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 05 Июня 2017 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

вы не правильно составили схему замещения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 05 Июня 2017 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

вы не правильно составили схему замещения

ток ЗУ 3.jpg
 
* ток ЗУ 3.jpg
(33.91 Кб, 691x666)  [скачать]  [загрузок: 148]

Поправьте, если это существенно (в части с R ЗУ) для столь приближенной прикидки. Ведь интересно только соотношение токов в параллельных цепочках меж нейтралью трансформатора и точкой КЗ.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 05 Июня 2017 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Реально (с точки зрения физических процессов) все эти расчеты (через сопротивление ЗУ) весьма сомнительно упрощены. Т.к. по современным представлением сопротивлением землю представлять некорректно. Вспоминаем откровения от Базеляна. Нужна полевая/потенциальная модель и прочая "ерундень". Земля совсем не линейное сопротивление и вообще не проводник, а  "сопротивление растеканию"-еще то упрощение. Вас, Samsony 1, смущает классическая советская школа, где требовали параллельное сложение. Но в той школе определяли эквивалентное сопротивление заземлителя ТП с точки зрения его достаточности при учете иных ЗУ (по указаниям ПУЭ), и там пренебрегалось при этом определении сопротивлением проводников линий (ввиду незначительности), поэтому там и получалось классическое параллельное сложение. Сейчас же задача поставлена несколько иная  (а именно-учет веса ЗУ потребителя на результирующий ток ОКЗ) и пренебрегать линией никак нельзя. Роспроект, в свою очередь,  не совсем корректно посчитал, что ЗУ потребителя в режиме ОКЗ чего-то там очень значительно увеличивает (по току замыкания - при этом он именно этого не утверждал, справедливости ради надо отметить, но по контексту все сделали такой вывод и беседа перешла в иное русло). Другие товарищи рассмотрели чисто последовательное сложение (при рассмотрении доли тока) без учета веса параллельной ветки линии (от соотношения  с которым разница может быть разная), что чисто математически неправильно. На самом деле все будет очень индивидуально в зависимости от и типа и особенностей грунта (повторюсь-это не резистор) и от PEN/(N+PE) и комплексной нагрузки и от коэффициентов мощности элементов (прочих потребителей) и от реактивных составляющих схемы. Я так же действительно не совсем корректно без выкладок заявил о ничтожном весе этого ЗУ (потребителя) в итоговом токе-т.к. при составлении разных конкретных схем и разными методами может получаться весьма по-разному, признаю. Если составить примитивно-параметрическое уравнение с крайними упрощениями по чисто активным сопротивлениям, отсутствию учета иных нагрузок, равным проводникам и прочее частично выше показанному и без всяких «вымудрестей» от мэтров науки, то действительно разница может быть в многих амперах (при изменении сопротивления в пару десятков Ом), был неправ, прошу прощения (хотя и получен результат несколько иными методами расчета, а не как выше приводилось).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 05 Июня 2017 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

складывать R зу позволяет п.411.5.4.  из 50571.3. http://docs.cntd.ru/document/1200082275

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 05 Июня 2017 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

очень хорошо, что некоторые и написали, и нарисовали
будем долго смеяться

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 05 Июня 2017 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)


очень хорошо, что некоторые и написали, и нарисовали
будем долго смеяться

над главными специалистами из тюмени [улыбка]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 05 Июня 2017 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

складывать R зу позволяет п.411.5.4.  из 50571.3.
С учетом, что напряжение будет 220В. Как при оборванном PEN.

очень хорошо, что некоторые и написали, и нарисовали
будем долго смеяться
Над чем и кем смеяться ?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 05 Июня 2017 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, в доказательство правоты точки зрения большинства и неправоты Вашей точки зрения, рассмотрите замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью трансформатора. Если нейтраль трансформатора не заземлена, то при попадании фазного проводника на землю, тока просто не будет (пренебрегаем емкостной проводимостью), этот режим не опасен, даже если фазный проводник попадет на ЗУ потребителя
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 05 Июня 2017 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)


Реально (с точки зрения физических процессов) все эти расчеты (через сопротивление ЗУ) весьма сомнительно упрощены. Т.к. по современным представлением сопротивлением землю представлять некорректно. Вспоминаем откровения от Базеляна. Нужна полевая/потенциальная модель и прочая "ерундень". Земля совсем не линейное сопротивление и вообще не проводник, а  "сопротивление растеканию"-еще то упрощение...

Удалил все сообщение, т.к. апеллирую лишь к его части.
Земля - это не проводник, еще в школе говорят, потом в институте повторяют. Но модель земли, как проводника, используется в расчетах тока КЗ, эта модель работает, она точно позволяет вычислить значения тока КЗ.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 05 Июня 2017 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Смысл повторного заземления не в увеличении или уменьшении тока КЗ, а в выравнивании потенциала РЕН проводника при КЗ и земли, на которой находится электроустановка.
Грубо говоря, если стоя на земле в электроустановке схватиться за незаземленный ПЕН проводник, по которому течет ток КЗ, то попадаешь под разницу потенциалов 110В, если же ПЕН повторно заземлить, то уже разницы потенциалов не будет.
По крайней мере так меня учили, в действительности же с этими всеми полями, потенциалами, электронами, токами растекания - пес его знает, что будет, лучше не трогать ПЕН проводник во время КЗ, независимо от наличия или отсутствия повторного заземления [улыбка]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 05 Июня 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Вспоминаем откровения от Базеляна. Нужна полевая/потенциальная модель и прочая "ерундень". Земля совсем не линейное сопротивление и вообще...
Не стоит забывать, о каких токах идет речь и Базелян возможно по-своему прав. Но нам еще только нелинейности-реактивности учитывать (в комплексном виде) не хватает . Кстати, где у Базеляна не "откровения", а "арифметика" ?

в выравнивании потенциала РЕН проводника при КЗ и земли, на которой находится электроустановка.
Я бы сказал "на которой находится человек".
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 05 Июня 2017 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)


в выравнивании потенциала РЕН проводника при КЗ и земли, на которой находится электроустановка.
Я бы сказал "на которой находится человек".

на которой находится электроустановка, в которой находится человек, в доме который построил кто? правильно, Джек
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 05 Июня 2017 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Как ни крути, интересует именно человек (пусть Джек), стоящий (сидящий, лежащий, касающийся..) на земле и одновременно прикасающийся к элементам которые в СУП (РЕ, PEN, опч, спч..). А ЭУ (оборудование) потерпит 
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 05 Июня 2017 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

она точно позволяет вычислить значения тока КЗ.

Никто сопротивление ЗУ в расчетах замыкания на землю (при окз в TN) не учитывает, не надо лишнего писать
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 05 Июня 2017 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Егор
В госте с точки зрения потенциала чисто последовательне сложение понять можно-через него можно получить крайнее значение потенциала (напруги), выраженно больше которого на бренную тушку придти не должно в расчетных условиях (хотя тоже упрощенно, конечно)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 634, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines