Если земля проводит ток, включай ее в систему УП, например посредством сетки (к оборудованию, применяемому в таких условиях свои требования, в части изоляции и т.д.)... Хотя все это не более чем болтология,..
Не более. Посредством сетки выполняют выравнивание, это несколько иная мера. Обычный подвал жилого дома, под ногами земля, никаких сеток в земле, ни в одном проекте (и по факту), протечки всевозможного происхождения (в том числе с органикой) обыденное дело (тут никаких фантазий). Сетки в земле снаружи, думаю, тоже не употребляете. Там дождик, лужи.. Теперь про оборудование. Обычная стальная (мех.защита) ВГП-труба в проводами - не является чем-то необычным, да, включена в СУП (возможно "как нибудь", а возможно даже и нет). В принципе можно представить подвал вовсе без ОПЧ, при этом любая железяка будучи соединена с СУП (где-то тама) обеспечит тот же самый результат - кирдык.
1. Нет ни одной нормы обязывающей выполнить ЗУ
Для некоторых зданий и в прежние и в нынешние времена были свои требования по ЗУ, и даже нормированные значения сопротивления.
Если "рекомендуется" - как наилучшее решение - не является поводом к исполнению ЗУ, то предлагаю оставить рекомендации и ответить на последовательные три вопроса, но исключительно в краткой форме, только "да" или "нет":
1. Должна ли выполняться ОСУП ? Да или Нет ?
(1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания
должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов..
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов..)
2. Должна ли быть ГЗШ в установке ? Да или Нет ?
(542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов,
следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина))
3. ГЗШ установки является частью ЗУ этой установки ? Да или Нет ?
(541.3.9 главный заземляющий зажим (шина) (main earthing terminal): Зажим (шина),
являющийся(аяся) частью заземляющего устройства установки..)
2. Я прекрасно понимаю значение ЗУ, но допускаю возможность самой эл.установки без оного
Позиция странная, если осознаете опасность в должной мере. И не понятная на фоне не таких уж больших затрат, ну и для МЗ как правило необходимо.. В целом конечно же хозяин-барин. Возможно заданные вопросы задаст некий "насяльника", типа более жесткие требования, чем в ПУЭ
. Хотелось бы знать, что ответите.