Контроллеры компании Segnetics. Информация и консультации от специалистов завода

Количество просмотров - 20054
(ссылка на эту тему)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 24 Июля 2017 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


СоDeSys , позволяет все упаковать в макросы (FB), однако при критическом времени выполнения программы Вызов макроса делает непредсказуемым время цикла, так, что все не так просто…


Соглашусь, но по факту это проблемы кодесис. В лоджике количество макросов никак не влияет на выполнение кода.
Так же могу добавить,что fb в кодесис - это не то же, что макросы, это функциональные блоки, экземпляры которых вкладываются в код.

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 24 Июля 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Если  лично Вы, не являетесь непосредственно разработчиком компилятора (интерпретатора)  лоджика, то Ваше утверждение, что использование макросов не влияет на время  выполнения цикла программы достаточно смелое.
Обсуждение полиморфизма и наследственности для макросов и FB, тема не для этого форума, работают они аналогично.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 24 Июля 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)


Если  лично Вы, не являетесь непосредственно разработчиком компилятора (интерпретатора)  лоджика, то Ваше утверждение, что использование макросов не влияет на время  выполнения цикла программы достаточно смелое.
Обсуждение полиморфизма и наследственности для макросов и FB, тема не для этого форума, работают они аналогично.



Работают они совершенно по-разному. Лоджик во время компиляции разбирает каждый макрос на блоки и никаких дополнительных переходов не возникает. Более того, убираются все "лишние" переходы и связи, которые нужны для удобства пользователя. О том, как он работает я знаю всю информацию, так как разработчики сидят рядом со мной.
В то же время, и про кодесис нам известно многое, так как у нас проводились работы по установке ядра кодесис на контроллеры. Как вы можете заметить, в продаже нет контроллеров segnetics с codesys, и на то есть веские причины, о которые нет смыста обсуждать.

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 24 Июля 2017 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Я не утверждаю, что СоDeSys  не имеет проблем, мне тоже хочется верить в чудо, что Вам удалось создать  идеальный компилятор для ПЛК, который сам оптимизирует код и т.д.
Для того, чтобы проверить насколько хорош Ваш Лоджик мне нужно приобрести segnetics  и подобрать проект на котором можно его опробовать.
Я занимаюсь только «мелкой» автоматизацией, я действительно ищу альтернативу ОВЕН, но альтернативы нет.
Подберите мне замену под проект сушильной камеры:
сушилка 73.jpg
 
* сушилка 73.jpg
(734.31 Кб, 1686x1155)  [скачать]  [загрузок: 184]

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 25 Июля 2017 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)


Я не утверждаю, что СоDeSys  не имеет проблем, мне тоже хочется верить в чудо, что Вам удалось создать  идеальный компилятор для ПЛК, который сам оптимизирует код и т.д.
Для того, чтобы проверить насколько хорош Ваш Лоджик мне нужно приобрести segnetics  и подобрать проект на котором можно его опробовать.
Я занимаюсь только «мелкой» автоматизацией, я действительно ищу альтернативу ОВЕН, но альтернативы нет.
Подберите мне замену под проект сушильной камеры:



Контроллер конечно подберем. Напишите. пожалуйста, на market@segnetics.com чтобы выслать вам информацию.

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 25 Июля 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

1.   На форуме есть функция «личные сообщения»
2.   Если можно? продолжим разговор в открытом формате, т.е.  в данной теме.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 25 Июля 2017 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


1.   На форуме есть функция «личные сообщения»
2.   Если можно? продолжим разговор в открытом формате, т.е.  в данной теме.



1. Показал схему в техподдержку они сказали

В ней есть лишнее, такое ощущение что специально напихали эти входы чтобы другой контроллер не воткнуть:
-температура влажный термометр и температура сухой термометр убираем и ставим датчик влажности 0- 10В
-температура входа теплоносителя непонятно зачем измеряется
-температура наружного воздуха для сушки не нужна, ведь важно что в помещении и делать так чтобы уставка в помещении выполнилась, то что творится снаружи лишняя переменная в нашей формуле"

Тогда получается требуется:
ain(термовходы) 4 штуки
ain(0-10В) 1 штука
din 8 штук
dout 8 штук
RS-485 2 штук

3. Тогда можно выкинуть блок питания и промежуточные реле и поставить комплект на Сегнетиксе контроллер smh2010-4112-01-5 и блок RPS-2014
ain(термовходы) 4 штуки
ain(0-10В) 2 штука
din 12 штук
dout 8 штук
RS-485 2 штук

Цена выше получается но не нужен будет блок питания и промежуточные реле

Если я не ошибаюсь условия скидок сильно отличаются, у производителя ПЛК73 скидка максимум 15% у Сегнетикса 35%
ну и датчики PT1000 применять надо для этого контроллера, ну у них и помехоустойчивость лучше будет

Цены:
розница 0% 15800
скидка 20% 12600
скидка 25% 11800
скидка 30% 11000
скидка 35% 10300


4.НО, если нравится подключать много кабелей, изолировать и тд, оставляйте ваш блок питания и все промежуточные реле то тогда просто контроллер SMH2010-4112-01-5

Тогда стоимости такие
розница 0% 13200
скидка 20% 10600
скидка 25%  9900
скидка 30%  9200
скидка 35%  8600

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 25 Июля 2017 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, за проделанную работу.
Теперь немного о технологии.
1.   Температура наружного воздуха используется как предупредительная сигнализация о  опасности обмерзания, при работе в зимний период.
2.   Психометрическое измерение влажности дает наиболее точные и стабильные параметры влажности в сушильной камере.
3.   Температура подачи теплоносителя используется для управления производительностью котельной установки.
4.   Температура обратки для определения эффективности теплообмена.
5.   Применение Pt 1000 не улучшает помехоустойчивость, но обеспечивает более точные измерения (однако при соответствующей точности АЦП).
В любом случае спасибо, буду знать

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 26 Июля 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)


Спасибо, за проделанную работу.
Теперь немного о технологии.
1.   Температура наружного воздуха используется как предупредительная сигнализация о  опасности обмерзания, при работе в зимний период.
2.   Психометрическое измерение влажности дает наиболее точные и стабильные параметры влажности в сушильной камере.
3.   Температура подачи теплоносителя используется для управления производительностью котельной установки.
4.   Температура обратки для определения эффективности теплообмена.
5.   Применение Pt 1000 не улучшает помехоустойчивость, но обеспечивает более точные измерения (однако при соответствующей точности АЦП).
В любом случае спасибо, буду знать



Не за что! Спасибо вам за интересный диалог!

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 31 Июля 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Дорогие друзья и коллеги!

Потешьте, пожалуйста, маркетолога красивыми фото с нашими контроллерами с ваших объектов. За это он разместит инфо во всех наших пабликах о вас/вашей компании.

Думаю правильно присылать инфо в таком виде:
1) Фото (с контроллером Segnetics)
2) Название объекта (Если возможно)
3) Название контроллера и их количество
4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд)
5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным)

Можно также присылать сюда market@segnetics.com

Старана должна знать своих героев!

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 31 Июля 2017 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)


Старана должна знать своих героев!


Из правил форума:
2.7. Запрещается создание тем и размещение сообщений, основной целью которых является реклама товаров, услуг и/или сторонних сайтов.

Не путайте, пожалуйста, обсуждение технических вопросов с рекламой.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 01 Августа 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)



Старана должна знать своих героев!


Из правил форума:
2.7. Запрещается создание тем и размещение сообщений, основной целью которых является реклама товаров, услуг и/или сторонних сайтов.

Не путайте, пожалуйста, обсуждение технических вопросов с рекламой.


Доброе утро!
Прошу прощения. Не повториться.

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 23 Августа 2017 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Друзья, коллеги! Возможно есть у кого профильные вопросы? Смело задавайте - ответим оперативно!

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
Ludvig
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 23 Августа 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)


Друзья, коллеги! Возможно есть у кого профильные вопросы? Смело задавайте - ответим оперативно!
У меня к вам простенький вопрос, на который сложно ответить. А именно: Програмно соединяем вход с выходом.
Через какое время сигнал поданный на вход появится на выходе?

Проектировщик (Москва, Россия)
Русский ПЛК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 24 Августа 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)



Друзья, коллеги! Возможно есть у кого профильные вопросы? Смело задавайте - ответим оперативно!
У меня к вам простенький вопрос, на который сложно ответить. А именно: Програмно соединяем вход с выходом.
Через какое время сигнал поданный на вход появится на выходе?


Через один цикл работы контроллера.

Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Leonid_G
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines