Сообщение #1 : 05 Июня 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Возможно, для кого-то вопрос покажется простым, поэтому прошу простить мне данный вопрос. При проектировании ТП с воздушным вводом заложил ОПН (как по типовому). Теперь воздушный ввод сменился на кабельный и возникли сомнения по поводу установки ОПН. В одном типовом проекте ОПН заложены (ОТП.С.03.61. 16-98), в другом -- нет.

5.1.5 Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых
перенапряжений на стороне 6-10 кВ так же устанавливаются ОПН.

А коммутационные перенапряжения учитываются?

В общем, я в сомнениях.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток.

Возможно, для кого-то вопрос покажется простым, поэтому прошу простить мне данный вопрос. При проектировании ТП с воздушным вводом заложил ОПН (как по типовому). Теперь воздушный ввод сменился на кабельный и возникли сомнения по поводу установки ОПН. В одном типовом проекте ОПН заложены (ОТП.С.03.61. 16-98), в другом -- нет.

5.1.5 Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых
перенапряжений на стороне 6-10 кВ так же устанавливаются ОПН.

А коммутационные перенапряжения учитываются?

В общем, я в сомнениях.

Считаю что лучше подстраховаться и применять ОПН. Откуда появится перенапряжение - непредсказуемо. Кабель дороже!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2017 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

да и трансформатор тоже. конечно, оставляйте, не пожалеете! [подмигиваю]

Инженер ( ? , Украина)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


да и трансформатор тоже. конечно, оставляйте, не пожалеете! [подмигиваю]


Iriiishka, нет, надо его тоже убрать, нафиг он нужен! Без него как нибудь справятся :DD

Тоэ, да, читал вчера об этом статью, что проектировщики закладывают ОПНы не зависимо от того нужен он или нет, кабель -- дороже!) Во всяком случае, схему всегда можно подкорректировать
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2017 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)



Iriiishka, нет, надо его тоже убрать, нафиг он нужен! Без него как нибудь справятся :DD

Тоэ, да, читал вчера об этом статью, что проектировщики закладывают ОПНы не зависимо от того нужен он или нет, кабель -- дороже!) Во всяком случае, схему всегда можно подкорректировать

нет, я на полном серьезе, в смысле что трансфрматор тоже дороже. [улыбка] а оставить - опн, без сарказма.

Инженер ( ? , Украина)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2017 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Iriiishka, теперь я полностью уверен в том, что ОПН ставить надо, спасибо))
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1592, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines