Сообщение #1 : 06 Июня 2017 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток всем.
Вопрос в следующем. В наличии счетчик непрямого подключения, через трансформаторы токов 300 на 5. Хочется обмануть судьбу и к этим трансформаторам еще подключить указатель тока цифровой. Подскажите кто знает, это вообще возможно, или все же необходимо купить дополнительный комплект трансформаторов тока. Заранее благодарен.  

Энергетик (Геленджик, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток всем.
Вопрос в следующем. В наличии счетчик непрямого подключения, через трансформаторы токов 300 на 5. Хочется обмануть судьбу и к этим трансформаторам еще подключить указатель тока цифровой. Подскажите кто знает, это вообще возможно, или все же необходимо купить дополнительный комплект трансформаторов тока. Заранее благодарен.   

Технически нет никаких проблем. Другой вопрос насколько увеличится погрешность измерений, наверное надо спросить у тех кому будете платить. Здесь может в соединяющих проводах больше теряться чем в амперметре

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается (исключение см в 1.5.21).
1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток всем.
Вопрос в следующем. В наличии счетчик непрямого подключения, через трансформаторы токов 300 на 5. Хочется обмануть судьбу и к этим трансформаторам еще подключить указатель тока цифровой. Подскажите кто знает, это вообще возможно, или все же необходимо купить дополнительный комплект трансформаторов тока. Заранее благодарен.   
в добавку сообщения Максим R
главное - Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
тогда и погрешность измерения не увеличится

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines