beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22591
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка ветрогенератора на ферме. Работа от сети и от ветряка без параллельной работы

Количество просмотров - 26553
(ссылка на эту тему)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 10 Июня 2017 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Если Вы, верно меня поняли, исключить гальваническую связь сети и генератора ветряка нельзя, а следовательно никакой коммутации для выделенной нагрузки быть не может. Т.е. не может быть никаких АВР.
Устанавливается минимальный постоянный уровень потребления от сети, допустим 5кВт. Если потребление ниже или равно данному значению, то собственная генерация отключается полностью, при повышении потребления от сети более данной величины генерация повышается  по некоторому закону, допустим на каждый кВт свыше 5 потребленной от сети, генерируем 1 кВт собственной мощности.  Регулировки производительности установлены в самом оборудовании ветряка.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Joy-39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 10 Июня 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

И да и нет. Описанный выше алгоритм работы был бы идеален.Потребитель просто доберал  недостающие мощности с сети. Но насколько такой вариант выполним технически мне сложно сказать. Мне как не специалисту вариант с АВР кажется проще.Но это моё мнение.Вам как специалисту видней.

? (Калининград, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 10 Июня 2017 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Данное оборудование не может работать «автономно», а потому нет возможности выделить нагрузку (установить АВР).
Техническая реализация не слишком сложна:
В РУ-0,4 Кв, устанавливается сетевой модуль который контролирует потребление мощности как пример: http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_parametrov_elektricheskoj_seti_me110_2203m/opisanie
Далее устанавливается любой регулятор:
Как пример:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_s_rs_485_oven_trm202/opisanie
Данный (или другой) регулятор дает задание на уровень генерируемой мощности.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Joy-39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 10 Июня 2017 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я понял? По низкой стороне нашего трансформатора мы подключаем комплекс оборудования на базе предложенного Вами выше. Подключаем к нему 3 фазы нашего ветрогенератора.И уже с выхода этого комплекса подключаем всю сеть фермы.При использовании этого варианта алгоритм работы будет таким.
При пиковом потреблении электроэнергии предприятием 200 кВа, ветрогенератор выдаёт (как пример 150 кВа). эти 150 кВа идут с ветряка на  комплекс этого оборудования и далее к  потребителям, недостающие 50 кВа  распредустройство в автоматическом режиме доберает из сети и "подмешивает" к уже имеющимся ветряковским 150 кВа. Таким образом мы обеспечим потребность всех потребителей но по факту возьмём с сети всего 50 кВа.  И при этом  исключим  генерацию в сеть.

? (Калининград, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 10 Июня 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Нет, не совсем так.
Для надежного регулирования и гарантированного отсутствия подачи на сеть, генератор не может выдавать мощность больше чем потребленная из сети, т.е. во всех режимах 50/50.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Joy-39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 10 Июня 2017 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Другими словами. Этот комплекс  будет брать от ветряка 50% от требуемой потребителю электроэнергии не зависимо от того какое количество электроэнергии готов выдать ветрогенератор. Опять таки на примере это будет работать так. Потребителю необходимо 200 кВа. 100 кВа оборудование  выберает  с сети и 100 кВа берёт с ветряка, при том что ветряк прямо сейчас готов выдать 150 кВа. То есть заказ мощности осуществляет потребитель а ветряк повинуясь желанию потребителя выдаёт только 50% запрашиваемой мощности.

? (Калининград, Россия)
Joy-39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 10 Июня 2017 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

 Как вариант можно сконцентрироваться на такой схеме работы. Тогда такой вопрос.А если ветряк выдаёт 100 кВа,а потребителю нужно 200 кВа сколько будет добираться с сети 100 кВа или 50 кВа?

? (Калининград, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 10 Июня 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

В таком варианте вся доступная мощность от генератора будет потреблена. 100К

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 10 Июня 2017 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

хм по сути генератор... данный тип  ветрогенератора выступает как компенсирующее  устройство только если батареи коденсаторов компенсируют реактивную мощность, ветрогенератор  компенсирует  активную мощность.... вот слово генератор в названии его и сбивало с толку ведь генератор восприниматься как автономный источник и независимый...и к сетевекам идти с  согласованием установки не генератора а компенсатора активной мощности....поставить на вводе  на все предприятие  реле мощности которое  отключает  этот электрогенератор если мощность в сеть  начинает идти а  не из сети ( ну или на уменьшение вырабатываемой мощности), а то и делать контроль и сравнение как вырабатываемой генератором мощности так и потребляемой всем предприятием   и на основе данного сравнения осуществлять король генерируемой от ветряка мощности чтобы при потреблении  предприятием 200 кВт  ветрогенератор мог скомпенсировать все 150 кВт ( при условии что он может выдать 150 кВт) , ну на все способную им мощность в данный момент)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 10 Июня 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


Как вариант можно сконцентрироваться на такой схеме работы. Тогда такой вопрос.А если ветряк выдаёт 100 кВа,а потребителю нужно 200 кВа сколько будет добираться с сети 100 кВа или 50 кВа?

Но заявленные 150кВA, по всей видимости, максимальные, реально в среднем будет  около 50  (при самом оптимистическом прогнозе), далее обращаю Ваше внимание, что 150кВА для данной установки не равны 150кВт.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 10 Июня 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Производительность ветряка регулируется неким гидромотором, возможно угол поворота лопастей.
Однако это голая теория, реализация данной задачи весьма и весьма нетривиальна.

Очень даже нетривиальна, все способы (лопатки, осевое перемещение ротора генератора в магнитном поле) не обладают достаточным быстродействием исполнительных механизмов, могут только улучшить "грязную электроэнергию" ветрогенератора или ограничить максимальную скорость вращения ветротурбины (расширить верхнюю границу диапазона скоростей ветра). И тут внезапно выясняется, что генератор асинхронный (и похоже не бытового назначения, а промышленный где-то отработавший) и "засорять электроэнергию" будет не только скорость ветра, но и отклонения частоты и напряжения у энергосбытовой компании. А потребители предполагаются очень требовательные к качеству электроэнергии (двигатели, компрессор). И чего то я не совсем понимаю как асинхронный генератор будет выдавать электроэнергию приемлемой частоты и напряжения или как такая "грязь" может работать параллельно с сетью.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Joy-39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 10 Июня 2017 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

В таком варианте вся доступная мощность от генератора будет потреблена. 100К

Прошу пояснить . Если  скажем ветряк (в идеале) выдаёт условные 150 кВа, а потребитель запрашивает 400-500 кВа. Ветряк выдаст ему свои 150 кВа ?

? (Калининград, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 10 Июня 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Вся мощность ветряка будет потреблена.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Joy-39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 10 Июня 2017 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

По моему    мы близки к искомому результату. По сути для меня не имеет значения как эта штука будет обзываться. Главное что бы она в паре с ветряком работала и приносила мне экономию.Вопрос к АДЭС ,схему подключения сможете представить в "студию"?

? (Калининград, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 10 Июня 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Да , я могу нарисовать схему, однако прежде я хотел бы Вас отговорить от этой затеи, и именно потому, что достаточно хорошо  (как надеюсь) знаю предмет. 

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Leonid_G
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines