Шинопроводы в высотных зданиях (по СП 253.1325800.2016)

Количество просмотров - 2879
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июня 2017 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги

Имеется вопрос по свежему СП "Инженерные системы высотных зданий"

Во-первых, в указанном СП термин "электропроводки" взят не из ПУЭ, а из ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009: "Совокупность одного или более изолированных проводов, кабелей или шин и частей для их прокладки, крепления и, при необходимости, механической защиты." То есть, вроде как, шинопровод подходит под это определение.

Во-вторых, п. 12.22 утверждает что: "Электропроводки следует комплектовать кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами." То есть шинопроводами нельзя "комплектовать электропроводки" высотных зданий, что-ли? Или шинопровод может быть или медный или алюминиевый?

В-третьих, есть еще п. 12.23 "Электропроводки от ТП и автономного источника питания до ВРУ следует прокладывать в раздельных, выделенных, огнестойких каналах (коробах) или выполнять пожаростойкими (огнестойкими) кабелями или шинопроводами. Т.е. шинопроводом можно?

Мой вопрос следующий: учитывая вышеизложенную кашу в нормативах, можно ли от ГРЩ встроенной ТП до верхнего технического этажа прокладывать магистральный алюминиевый шинопровод в огнестойких коробах или строительных конструкциях (180 мин) идущий транзитом через подземный паркинг?

Заранее спасибо



Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2017 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

алюминиевый шинопровод
ну то что алюминиевые яб сказал что требование по меди к проводам и кабелям - шинопровод не кабель и не провод, требований по  чтобы и шины были медные  - нет....
шинопровод в строительных конструкция транзитом с  стойкостью в 180 мин -  отличное решение, а почему взяли 180?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2017 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

можно ли от ГРЩ встроенной ТП до верхнего технического этажа прокладывать магистральный алюминиевый шинопровод

можно
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2017 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016 на высотные здания не распространяется конечно, но в принципе и на него можно сослаться. Там шинопровод разрешен. Начиная с 16 кв.мм можно использовать алюминий. И в определение электропроводки шинопровод внесен.

Проектировщик (Москва, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2017 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

а почему взяли 180

думаю, что больше 180 не будет. жду СТУ


всем спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Марта 2018 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)


......
Мой вопрос следующий: учитывая вышеизложенную кашу в нормативах, можно ли от ГРЩ встроенной ТП до верхнего технического этажа прокладывать магистральный алюминиевый шинопровод в огнестойких коробах или строительных конструкциях (180 мин) идущий транзитом через подземный паркинг?

Заранее спасибо


Интересно, а как на практике выполняется такой "огнестойкий короб" ?  Есть ли на всём его протяжении какие-то щели или дыры, через которые грызуны (крысы) или кошки могут проникнуть и закоротить собою две соседние шины, соответственно, вырубить автомат? Видел в подвалах многоэтажек и крыс и кошек, поэтому такой вопрос.

Директор (Королев, Россия)
Chester 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Марта 2018 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Элементарно обшивается плитами типа Промат. Все проходы через стены заделываются огнезадерживающей заделкой.

? (Москва, Россия)
Дока 312
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Марта 2019 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

при высотном строительстве шинопровод имеет преимущества перед кабелем.  При монтаже вертикальной трассы (особенно при большом перепаде высот) шинопроводы лишены эффекта сползания вниз изоляции жилы кабеля или наоборот утапливания жил кабеля в изоляцию, хорошо известной службам эксплуатации высотных объектов. В шинопроводах отношение веса изоляционной массы к весу токоведущих шин ниже, чем у кабеля. Благодаря этому полная масса шинопровода вместе с системой крепления оказывается меньше чем масса эквивалентного количества кабелей и системы кабельных лотков. Подробнее

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines