Нормирование продольного уклона отмостки. Нормативные документы?

Количество просмотров - 17518
(ссылка на эту тему)
Jen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Апреля 2009 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Нормируется ли продольный уклон отмостки и, если да, в каком документе это можно посмотреть?

Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Engineer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2009 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

СНиП III-10-75 Часть III ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ Глава 10 Благоустройство территорий (Россия)


3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.

Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Jen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2009 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Это я знаю. Но не поперечный ли это уклон? и в каких единицах это? проценты или промили?

Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Engineer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2009 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Имеется в виду и продольный и поперчный уклоны. Это проценты.
Jen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2009 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо )

Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2009 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Это поперечный уклон. Продольный уклон не нормируется - может быть 0.
В РБ этот снип не действует и если отмостка из плитки - то посмотри ТКП 45-3.02-6-2005 Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования там узлы есть.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Jen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2009 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Продольный уклон не нормируется - может быть 0.

Только ноль? Меня интересует максимально возможное значение продольного уклона (если не нормируется, то из вашего личного опыта). А с данным ткп я знаком. и с ткп 45-2.02-7-2005 тоже (там уклон по отмостке не менее 30 промили, тоже видимо поперечный).
В РБ этот снип не действует

Почему не действует? В стройдокументе он не отменен, а из заменяющих - только ТКП 45-3.02-69-2007. 

Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Апреля 2009 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Да, не отменен, а почти отменен [улыбка].
А отмостка - продольный уклон - в соответствии с уклоном местности.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Triton 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Апреля 2009 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Продольный уклон не нормируется, за исключением случая когда проезд/тротуар примыкают непосредственно к стене здания . тогда минимальный продольный уклон 4промиле согласно СНБ 3.03.02-97 " УЛИЦЫ И ДОРОГИ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ".

Инженер-генпланист (Новополоцк, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Апреля 2009 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Тротуар примыкающий к зданию может иметь 0 промиль продольного уклона.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Jen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2009 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

А отмостка - продольный уклон - в соответствии с уклоном местности

Получается, если уклон местности порядка 100 промили, то и отмоску можно таким уклоном?

Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Апреля 2009 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Jen - да, и если 200 промиль то тоже да.
Или можно ступенями делать, или подпорными стенками с выделением террас. Как душе и заказчику угодно.
У вас в Минске, как раз можно такие примеры посмотреть - город холмистый местами.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Nigma
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Апреля 2009 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

А если тротуар не примыкает к отмостке - то продольный уклон напрямую зависит лишь от угловых отметок здания. А это проще согласовать с АР - как им удобней.

Архитектор-генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Генплан и сооружения транспорта»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:09

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:05

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:02

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:39

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:58

автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38

автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50

11 Марта 2024 года, 14:25

11 Марта 2024 года, 14:11

11 Марта 2024 года, 13:58

автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07

автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41

30 Января 2024 года, 15:34

19 Января 2024 года, 20:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines