Результирующее значение cos Ф для распределительного щита. Как рассчитывать?

Количество просмотров - 27129
(ссылка на эту тему)
Техник-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Апреля 2009 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, кто подскажет как рассчитать общий cos f шита распределительного, если много электрооборудования с разным значением cos f    и разной мощностью от него питается?

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2009 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

                                   cosf1*P1+cosf2*P2+....+cosfn*Pn
cos fiср.взв.= --------------------------------------------------
                                       P1+P2+....+Pn

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Интер Е-Кот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2009 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

ПС, в этой формуле точно активную мощность надо подставлять? Или полную?

Проектировщик (Гродно, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2009 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

Точно. cos f сидит в полной мощности S, поэтому нет смысла умножать S на cos f.
См. фото.
cos_f.jpg
 
* cos_f.jpg
(24.31 Кб, 587x198)  [скачать]  [загрузок: 9900]

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2009 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, для "линейных" нагрузок при их одновременной работе cosFI следует считать так:

             P        P1 + P2 + ...        P1 + P2 + ...                       S1*cosf1 + S2*cosf2 + ...
cos FI = --- = --------------- = ------------------------- = ----------------------------
             S        S1 + S2 + ...       P1/cosf1 + P2/cosf2 + ...              S1 + S2 + ...

Подставлять и считать через активную (P [кВт]) или полную (S [кВА]) мощность - выбирать Вам, в зависимости от того что знаете. А знаете активную.

Естественно, что если Вы часть нагрузок отключите "на ночь", то картинка может сильно поменяться - поэтому-то я и ставлю ударение на одновременности.


А вот каким образом и при каких условиях выводится это соотношение понять не могу:

                                   cosf1*P1+cosf2*P2+....+cosfn*Pn
cos fiср.взв.= --------------------------------------------------
                                       P1+P2+....+Pn

[непонятно]

Может быть "очепятка" с "S" на "Р"?

Главный инженер (Москва, Россия)
Интер Е-Кот
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2009 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Вот, вот... и мне показалось это странным.
Суть наверное в том, что значения "средневзвешенного cosф" и значение "результирующего cosф" - это не одно и тоже. Результирующий мы получаем, когда измеряем S и P реальные и находим их отношение cos ф = P/S. А средневзвешенное определяем по формуле, которую привёл ПС в ходе проведения расчёта по методу (наверное по методу эффективного числа электроприёмников или типа того).
Т.е. один имеет отношение к реальным показателям, а второй к теоретически расчётным.

Проектировщик (Гродно, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2009 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

А вообще исходный вопрос сформулирован не вполне четко, т.к. что такое
Цитата
общий cos f
непонятно и не объясняется.
Может быть Автор темы прояснит в чем вопрос и уточнит какого ответа он ожидает?

Главный инженер (Москва, Россия)
Техник-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Апреля 2009 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем, кто принял активное участие в обсуждении моего вопроса - я имел в виду именно ситуацию, когда от группового распределительного щита (ГРЩ) или от ВРУ отходит несколько линий, питающих электроприёмники  разной мощности и с разным cos f и как при этом посчитать cos f на ГРЩ или на ВРУ (каким образом доля электроприёмника в конечном cos f зависит от его мощности (P)). Я получил ответ на свой вопрос.

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Апреля 2009 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Tg fсум = (Рсум)/(Qсум), следовательно cos(arcTg fсум) и есть искомый, следовательно
cos fсум=cos(arcTg(Pсум/Qсум))

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июня 2009 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

1. Расчетная активная мощность на щите подсчитана. По соответствующей методике.
2. Точно также подсчитайте расчетный ток потребителей.
3.А уж cos после этого - элементарно из расчетной мощности и расчетного тока

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июня 2009 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Отдаю на ваш суд расчетную табличку, готов выслушать любую конструктивную критику.
* Ввод №1 №2 ВРУ.xls
(75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1792]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Октября 2019 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. ЭС двух секций жилых домов, пришло замечание от энергоснабжающей компании: "Привести расчет усредненного cos( ф) и подтвердить значение для выполнения расчетов и выбора оборудования. В документации cos( ф) имеет значения 0.84, 0.9, 0.92" Косинус приведен в проекте в таблице расчета нагрузок для каждой группы потребителей и общий на 2 секции домов. Не понимаю, что именно они хотят...

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Октября 2019 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. ЭС двух секций жилых домов, пришло замечание от энергоснабжающей компании: "Привести расчет усредненного cos( ф) и подтвердить значение для выполнения расчетов и выбора оборудования. В документации cos( ф) имеет значения 0.84, 0.9, 0.92" Косинус приведен в проекте в таблице расчета нагрузок для каждой группы потребителей и общий на 2 секции домов. Не понимаю, что именно они хотят...

Предполагаю что хотят понимать выполняется ли условие "коэффициент соотношения активной и реактивной мощности: tg j не более 0,4", т.е. тогда cos( ф) усредненный будет не менее 0,93.

Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Октября 2019 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Октября 2019 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Сравни значения косинусов общих найденных как среднее арифметическое всех косинусов и найденным как отношение общей активной мощности к общей полной мощности!
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 737, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines