Электроснабжение котеджного поселка. расчет мощности
|
Количество просмотров - 2376
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Freelancer
|
Есть поселок 112 частных индивидуальных домов (мощность расчетная каждого 15кВт) и 226 квартир в таунхаусах (принимаем тоже 15 кВт/квартира) получаем, что общая нагрузка поселка 112*15*0,235 (по СО 153-34.20.112 табл. 4.1 для домов у уд. мощ свыше 2 кВт/дом) и 226*15*0,138 (по СП256.1325800.2016 табл. 7.3) т.е. суммарная мощность ~865 кВт. Правильный ли расчет?
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
была такая тема про расчет мощности коттеджного посёлка поищите на форуме там и нормы для расчёта были РД 34.20.185-94 изменения 1999г.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
при использовании формулы для квартир повышенной комфортности вы не учитываете коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности приведенный в таблице 7.2 ?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
эти формулы (по СП256.1325800.2016) действительны для квартир многоэтажных домов
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Freelancer
|
эти формулы действительны для квартир многоэтажных домов
таунхаус не многоквартирный дом? (у меня в тауне от 4 до 8 кв)
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Freelancer
|
при использовании формулы для квартир повышенной комфортности вы не учитываете коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности приведенный в таблице 7.2 ?
считаем что использование коэф спроса по 7.2 дало результат 15 кВт - т.е. расчетную мощность на квартиру
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а как к нему электроснабжение будет ведь это дома с самостоятельным входом и отдельным участком, хотя и сблокированные, и всё должно быть отдельно для каждой квартиры
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Freelancer
|
а как к нему электроснабжение будет ведь это дома с самостоятельным входом и отдельным участком, хотя и сблокированные, и всё должно быть отдельно для каждой квартиры
один общий щит и от него 4-8 кабелей на квартиры
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Freelancer
|
была такая тема про расчет мощности коттеджного посёлка поищите на форуме там и нормы для расчёта были РД 34.20.185-94 изменения 1999г.
Написано что эти РД "Введены в действие с 1 августа 1999 г. сроком на три года", т.е. их ввели до СП31-110-2003 по ходу
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
т.е. их ввели до СП31-110-2003 по ходу и что ? кроме того - откуда вы взяли мощность 15кВт ? а ведь это цифра из РД 34.20.185-94 так что он действует
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а вообще какие плиты пищеприготовления будут в вашем коттеджном посёлке ? и будут ли котлы отопления ? мощность колеблется от 11,5 до 25кВт на коттедж одни вопросы ... это должно быть в задании на проектирование
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Freelancer
|
а вообще какие плиты пищеприготовления будут в вашем коттеджном посёлке ? и будут ли котлы отопления ? мощность колеблется от 11,5 до 25кВт на коттедж одни вопросы ... это должно быть в задании на проектирование
Электропищеприготовление до 8,5кВт. Отопление электрическое... Я хотел просто узнать правильность расчета всей территории поселка
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а чем вас не устраивает действующий РД 34.20.185-94 ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Freelancer
|
а чем вас не устраивает действующий РД 34.20.185-94 ?
В том и проблема что статус документа не ясен. Уд. Нагрузки только в допе от 1999 года. Срок ихранения 3 года
|
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
таблица удельных нагрузок многоквартирных домов с тех пор мало чем изменялась в разных НТД, добавились лишь коэффициенты Кс и Ко а расчёта коттеджных нагрузок кроме РД 34.20.185-94 нет нигде статус документа (NormaCS, Техэксперт) РД 34.20.185-94 - действующий можете проверить ...
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|