Блокировки между выключателем BB/TEL и выключателем нагрузки. Какие требуются?

Количество просмотров - 2504
(ссылка на эту тему)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех специалистов! Проконсультируйте пожалуйста. Есть схема электроснабжения трансформатора печи литейного цеха. С КП 6кВ на ТП печи приходит кабель, на ТП печного транса перед ним стоит ячейка с установленным в ней выключателем BB/TEL-10-20/1000 (стационарного исполнения) и релейной защитой на РТ81.
Требуется установить устройство для создания видимого разрыва перед трансом с возможностью дистанционного управления (в ячейку будет установлена видеокамера и дисплэй будет вынесен в диспетчерскую). Планируется поставить ячейку с ВН630 (либо с электромагнитом отключения либо с приводом ПРК и эл. магн отключения). Какие блокировки с вакуумным выключателем в данном случае требуется организовать?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июня 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятно.
Если есть выключателем BB/TEL-10-20/1000, значит этой ячейка КСО в которой есть ещё и ШР и ЛР.
Дополнительно, перед трансом, хотите поставить ячейку с ВН-630.
Для чего хотите хотите связать блокировкой ВН-630 с вакуумным выключателем? Непонятно.
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2017 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Mihail 63
В том-то и дело, что в ячейке с автоматом нет никаких  разъединителей, ставится доп. ячейка с ВН-10/630-16з-12 между трансом и автоматом.
Вот и встал вопрос о блокировках.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2017 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

а выключатель не в выкатном элементе установлен?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2017 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Максим R
Нет

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июня 2017 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

- Оперирование  разъединителем  под  нагрузкой  (за  исключением  тех случаев,  когда  разъединитель  шунтирован  другой  электрической
цепью, не содержащей сопротивления, например шиносоединительным выключателем).
- Включение  заземляющего  ножа  на  участке  цепи,  не  отделенном разъединителями  от  участков,  находящихся  под  напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа.
- Возможность  подачи  напряжения  разъединителем  на  заземленный участок цепи.
- Возможность  подачи  напряжения  выключателем  на  заземленный участок цепи.
это глава 7.1.5 Требования    к    программным    блокировкам    управления  коммутационной аппаратурой из СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС)
еще можно глянуть 3521тм


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июня 2017 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

ой про разъединитель отписал

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июня 2017 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

В том-то и дело, что в ячейке с автоматом нет никаких  разъединителей, ставится доп. ячейка с ВН-10/630-16з-12 между трансом и автоматом.

Тогда вопрос по другому.
Зачем Вам блокировка и чего вы опасаетесь из за её отсутствия ?
У Вас, как я понял, уже и так всё кувырком.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июня 2017 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Зачем Вам блокировка и чего вы опасаетесь из за её отсутствия ?

походу опасаются ручного дистанционного-отключения разъединителя "квалифицированным персоналом" при включенном ВВ и под нагрузкой со всеми вытекающими

Конструктор (Волгоград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июня 2017 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

походу опасаются ручного дистанционного-отключения разъединителя "квалифицированным персоналом" при включенном ВВ и под нагрузкой со всеми вытекающими
для этого есть блокировка разъединителя...
а выключатель..ну разве что запрет на включение  выключателя на заземленный нож...а так в голову не приходит как ошибочно можно им прооперировать

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июня 2017 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

походу опасаются ручного дистанционного-отключения разъединителя

Он не говорить о разъединителе.
Он говорит о ВН-10/630-16з-12 (выключатель нагрузки).
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Июня 2017 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

для этого есть блокировка разъединителя...

нет блокировки, хотят делать, какуюнить или не делать

Конструктор (Волгоград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Июня 2017 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Он не говорить о разъединителе.
Он говорит о ВН-10/630-16з-12 (выключатель нагрузки).

в любом случае отключать ВНом нагрузку при наличии ВВ не айс

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Июня 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Для автора темы.
Блокировка не нужна. Ячейку с ВН на замок
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Июля 2017 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за ответы!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines