Болид. Как управлять противопожарным клапаном с 2-мя реверсивными электроприводами
|
Количество просмотров - 9142
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Шантарам

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток. Система Болид. Мне необходимо контролировать и управлять противопожарным клапаном ГЕРМИК-ДУ, у которого 2 реверсивных электродвигателя BLE230. Звонок в Болид дал следующую противоречивую информацию: нужно поставить КПБ,Сигнал-10, БКИ. При этом кнопку опробования (тест) не поставить. Повторный звонок: может поставить 2 СП4, кнопку запараллелить. Что скажете, был у кого - нибудь опыт?
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
KonBez
|
Уточните пожалуйста что имеете в виду под кнопкой опробования? А также логику работы двигателей, предполагаемую, и что нужно контролировать, параметры.
|
Слаботочник (Краснодар, Россия)
|
|
|
Шантарам

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1. Кнопка для обеспечения ручного управления приводом и тестовой проверки клапана. 2. Логика работы: Заслонки противопожарного клапана размером 1100х1100 при пожаре должны одновременно открываться с помощью ОДНОВРЕМЕННОЙ работы двух электроприводов. 3. Заказчик хочет визуализацию положения клапана (открыт\закрыт\обрыв\КЗ) и дистанционное управлении им с С2000-БКИ.
Я так понимаю с 2-мя СП4 не получится осуществить поставленную задачу. Неужели нужно ставить так много оборудования из за одного клапана?
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
А если попробовать обратиться в Плазма-Т?. Возможно разработают на заказ нужный шкаф, но на оборудовании "Спрут"
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Supermaksik
|
А что мешает приводы соединить параллельно и управлять с одного СП4?
|
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
|
|
|
Шантарам

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А если попробовать обратиться в Плазма-Т?. Возможно разработают на заказ нужный шкаф, но на оборудовании "Спрут"
У меня все ОЗК и КДУ управляются с Болида (требование Заказчика), поэтому ради одного клапана...вряд ли.
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Как я понимаю речь идет о замене шкафа ШКП болидовского производства на аналог другого производителя с возможностью интеграции в систему Орион. Хотя у Вас схема на СП4
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Посмотрел, у Болида управлять двумя двигателями похоже можно только начиная с ШКП-30, при этом нужно делать задержку по времени включения двигателей
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
KonBez
|
Конечно немного не технично, но: Контроллер доступа С2000-2. Клапан по сути та же дверь. Контроль оконечных положений с помощью герконов. Выходы подключений замка для на СП4 на управления приводами. Кнопка "Выход" тестовая. На БКИ можно вывести индикацию и управление. Или аналогично на С2000-4. И там и там есть шлейфа для контроля. П.С. По-моему логично, но надо продумать. А что мешает приводы соединить параллельно и управлять с одного СП4?
|
Слаботочник (Краснодар, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Нужен паспорт на ваш клапан. Насколько помню контакты открыт/закрыт/обрыв/КЗ выполняются на переменное напряжение
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Шантарам

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое всем, кто откликнулся! Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: чтобы не городить доп. оборудование, заказали ВЕЗЕ (производитель клапана) управление вентилятором дымоудаления и клапаном дымоудаления с 2-мя приводами с одного шкафа. Будет побольше времени - надо подумать как осуществить управление с Болида, но без нагромождения оборудования.
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Infane
|
Нда, у ВЕЗЫ особенно радует цена на эти позиции, вам о ней сообщили?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Шантарам

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Еще один ответ Болида: "В паспорте указан привод Belimo BLE, С2000-СП4 с ним будет работать без дополнительных элементов, при условии что приводы будут действительно оригинальные Belimo. Если используются два аналогичных привода, то управление осуществляется в пульте, путем привязки одного и того же раздела/разделов к обоим приборам С2000-СП4."
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Роман 9175
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот на днях сдали объект система дымоудаления на С2000-СП-4 и С2000-БКИ было 2 таких клапана с двумя приводами Nanothech и ammer на220в питание подключили параллельно ,а концевики последовательно соответственно. В системе применялись кнопки тест и управление с БКИ и все в путь как часы, если приводы вентиляционщики поставят по людски без затираний и перекосов.
|
Ведущий инженер (С. Столбище, Россия)
|
|
|
Шантарам

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо.
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|