Согласно технических условий для электроснабжения многоквартирного жилого дома требуется установить вводное устройство на улице (наружной стене здания). У РЭСа имеется пожелание, чтобы ВРУ было из полимера. Может кто сталкивался с такой проблемой....подскажите где найти такое ВРУ (с начинкой УВР-03(ПЦ-250+2 счетчика))?? В идеале, чтобы ВРУ было по степени исполнения У1 и белорусского производителя.

Инженер (Витебск, Беларусь)
Stanislav K.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июня 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Мы заказывали такие шкафы в Минске. Производитель называется ЧТУП "СпецЭнергоМаш". Контакты поищите по интернету. Если не найдете сообщите мне, я покопаюсь у себя в записях.

? (Минск, Беларусь)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, посмотрю!

Инженер (Витебск, Беларусь)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Позвонил,исполнение в полимере только толщиной 200мм,а для установки 2Х пц-250+4 счетчика типа Се 301 места недостаточно.... Так что продолжаем поиски))

Инженер (Витебск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июня 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Так что продолжаем поиски))

а самостоятельно ?
я видел у вас в РБ применяются шкафы из полимера

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июня 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Самостоятельно выполнить такой корпус-нет возможности,т.к.делаю только проект,а самостоятельные поиски не увенчались успехом

Инженер (Витебск, Беларусь)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июня 2017 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

У РЭСа имеется пожелание, чтобы ВРУ было из полимера. Может кто сталкивался с такой проблемой....подскажите где найти такое ВРУ

Ищите его не как ВРУ, а как шкаф распределительный электрический  для установки в жилых и/или промышленных объектах.
Видел такие из полиэстера.
http://img.directindustry.com.ru/images_di/photo-g/19822-4343833.jpg

Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2017 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Вот где мы покупаем для производства:
https://principal.ua/g3695529-plastikovye-schity-ip65
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июля 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

хм...по сути подобный ящик не являться ВРУ по определению.....ввода то в здание не было... ВУ (ВРУ) будут те шкафы который будут после этого ящика, после ввода в здание установлены
в России подобное решение  могло бы по пасть под действие  пункта  ПУЭ  7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Stanislav K.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июля 2017 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

идел такие из полиэстера.

Там глубина не более 200 мм. ПЦ-2 не встанут.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines