Сообщение #1 : 01 Июля 2017 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!
Вот столкнулся с такой ситуацией, есть многоквартирный жилой дом на 11 квартир с газовыми плитами (природный газ). Два подъезда: 5 и 6 квартир. Странными выглядят расчетные нагрузки и токи, и как следствие, странная получается защита (автоматы).

Согласно СП 256 я принимаю защиту для каждой отдельной квартиры в 32 А, так как по СП 256 требуется предусмотреть на 7 кВт. Потом пытаюсь по таблице 7.1 рассчитать нагрузки магистралей:
для 5 квартир: 5*4,5=22,5 кВт (35,7 А);
для 6 квартир: 6*2,8=16,8 кВт (26,6 А);
а еще некие мысли мне говорят, что на каждую фазу и в том и другом случае приходится 2*4,5=9,0 кВт (42,6 А).
Собственно, по каким расчетным токам выбирать защиту и кабели магистралей? Разброс от 32 до 50 А. При этом 32 А выпадает из-за селективности с вводными автоматами квартир.

Но хуже всего дела обстоят с общей расчетной нагрузкой дома: 11*2,1=23,1 кВт (36,6 А). Именно на эту цифру посмотрит сетевая и скажет - 40 А на ввод, не больше. А вводной автомат дома надо отстроить по селективности от автоматов магистралей.
Естественно, что с сетевой можно вступить в переговоры, на предмет селективности, но тогда надо будет четко обосновать, почему у меня защита магистралей получается 40 А, а может и все 50 А

Возможно где-то не правильно размышляю, поправьте пожалуйста.

? (Петрозаводск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вот столкнулся с такой ситуацией, есть многоквартирный жилой дом на 11 квартир с газовыми плитами (природный газ). Два подъезда: 5 и 6 квартир. Странными выглядят расчетные нагрузки и токи, и как следствие, странная получается защита (автоматы).

Я не проектировщик и поэтому Вам плохой советчик, но с такими задачками поступаю просто.

11 квартирный дом - это стандартная 2-х этажка

На 1-квартиру беру не 4,5 кВ, а 15 кВ

Получается- 15*11*0,775*0,34=43,48 кВт

Общая на дом - 43,48 кВт

Автомат на каждую квартиру 16 -25 ампер

Автомат на ТП выбирается по  пропускной способности кабеля который питает этот дом, но без фанатизма.


Естественно, что с сетевой можно вступить в переговоры, на предмет селективности, но тогда надо будет четко обосновать, почему у меня защита магистралей получается 40А, а может и все 50А

Сетевой должно быть пофиг на ваши внутренние сети. Главное чтобы у них автомат ложно не срабатывал.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

столкнулся с такой ситуацией

Неужто первый раз со "ступенькой" столкнулись ? Посмотрите сообщ.237 .
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2017 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

рассчитайте  стояк на 5 квартир как для 6, а  сослаться можно на то что расчетная неравномерность нагрузки при распределении по фазам трехфазной пилении превышает 15 %  если считать как для 5 квартир

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июля 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Неужто первый раз со "ступенькой" столкнулись ?

Как-то очень давно сталкивался, как-то выкрутился укрупненно.
почитал "замут" про утюг... Посмеялся... Но не зря, для себя определился.
рассчитайте  стояк на 5 квартир как для 6, а  сослаться можно на то что расчетная неравномерность нагрузки при распределении по фазам трехфазной пилении превышает 15 %  если считать как для 5 квартир

Именно к такому выводу я и пришел в итоге.
Но вот что смущает: данная табличка 7.1 СП256 относится ли квартирным магистралям? Насколько применительно?

? (Петрозаводск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июля 2017 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

Но вот что смущает: данная табличка 7.1 СП256 относится ли квартирным магистралям? Насколько применительно?
применительно спокойно....представьте ситуацию что другие стояки отключены кроме одного ....при такой ситуации расчетная мощность дома будет мощностью самого стояка с количеством квартир в нем,  на секцию будете рассматривать все стояки подключенные к данной секции + может еще какието нагрузки.....ну и  авариный режим  все квартиры дома...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2017 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

представьте ситуацию что другие стояки отключены кроме одного ....

Я представил иначе: если в доме всего один стояк. Заморочка отпала. Спасибо.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines