Светосигнальная аппаратура KA70 (ABB). Принципиальная схема подключения

Количество просмотров - 2042
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Кто-нибудь сталкивался с подключением стоек сигнализации KA70 пр-ва ABB. Принципиальной схемы подключения найти не могу, может есть у кого? Или управления сигнализацией происходит через релюшки?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2017 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Думаю схема светосигнальной колонны ABB аналогична, допустим, колонне Rittal. Коммутируемое напряжение (через реле и т. п.) подается на соответствующую клемму основания.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2017 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Каталог , стр. 64

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2017 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
Думаю схема светосигнальной колонны ABB аналогична, допустим, колонне Rittal. Коммутируемое напряжение (через реле и т. п.) подается на соответствующую клемму основания.
Спасибо. То есть, через реле подаем напряжение (сигнал не авария) горит зеленая лампа, как только сигнал приходит авария, переключение контактор реле, дает красный сигнал? Простая схема управления, и кнопка для снятия аварии?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2017 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Реализовать можно по-разному в зависимости от алгоритма действия сигнализации. Допустим сигнал "Авария" воздействует на промежуточное реле с НЗ и НО контактом (или переключающим контактом), установленное в вашем шкафу. При аварии напряжение переключается с зеленой на красную лампу. Если нужна самоблокировка, то дополнительное реле на подхват и кнопка снятия блокировки. До колонны прокладывается 3 проводника - 2 фазы и общий.

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2017 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


Реализовать можно по-разному в зависимости от алгоритма действия сигнализации. Допустим сигнал "Авария" воздействует на промежуточное реле с НЗ и НО контактом (или переключающим контактом), установленное в вашем шкафу. При аварии напряжение переключается с зеленой на красную лампу. Если нужна самоблокировка, то дополнительное реле на подхват и кнопка снятия блокировки. До колонны прокладывается 3 проводника - 2 фазы и общий.
Про кнопку. Допустим пришел сигнал авария с НЗ контакта, НО контакт работает на норм. режим. Что за реле на подхват? С помощью кнопки шунтировать (обход) можно сделать и снять аварию (нажав на кнопку сигнал пойдет уже через НО открытый контакт, но кнопка однако без фиксации), это я себе представляю, а еще как подскажите?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Плохо представляется без графики, как вы хотите управлять сигнальной арматурой. Давайте по порядку.
1 Что означает зеленый сигнал? Подача напряжения на щит? Готовность? Отсутствие сигнала об аварии?
2 В каком виде поступает сигнал "авария"? Это управляющее напряжение или "сухой" контакт? Необходимо ли удержать сигнал при исчезновении аварийной ситуации до действия оператора, который осуществит сброс сигнализации?

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)


Плохо представляется без графики, как вы хотите управлять сигнальной арматурой. Давайте по порядку.
1 Что означает зеленый сигнал? Подача напряжения на щит? Готовность? Отсутствие сигнала об аварии?
2 В каком виде поступает сигнал "авария"? Это управляющее напряжение или "сухой" контакт? Необходимо ли удержать сигнал при исчезновении аварийной ситуации до действия оператора, который осуществит сброс сигнализации?
Нормальный режим: Когда АВ находятся в положении вкл., горит зеленая лампа
При аварии (сработал АВ), должен быть сигнал (горит красная лампа). Сигнал необходимо удерживать до действия оператора, который осуществит сброс.
В ТЗ об стойки сигнализации ни слова ни сказано, Заказчик хочет чтобы при срабатывании отходящих АВ, был сигнал аварии.
На вводе в щит установлен рубильник, и 25 отходящих линий.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Т. е. у вас мониторится состояние всех АВ. На каждом стоит блок дополнительных контактов сигнализации (переключающий контакт или два независимых (НО+НЗ)?). Если включены все АВ, то горит зеленый сигнал, если отключился хотя бы один (хоть в ручную, хоть от к. з.), то горит красный сигнал?

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июля 2017 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Т. е. у вас мониторится состояние всех АВ. На каждом стоит блок дополнительных контактов сигнализации (переключающий контакт или два независимых (НО+НЗ)?). Если включены все АВ, то горит зеленый сигнал, если отключился хотя бы один (хоть в ручную, хоть от к. з.), то горит красный синал?
Да верно

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июля 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Контакты состояния раздельные (НО+НЗ) или один переключающий? 

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Июля 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)


Контакты состояния раздельные (НО+НЗ) или один переключающий? 
Разделены. Со всех доп. контактор взять сигнал получается нужно, при отключении хотя бы одного, сработает сигнализация. Вопрос в кнопке)
STO2CDS200936R0002 (доп. контакты)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Июля 2017 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Контакты раздельные и это упрощает схему. Фазу через последовательное соединение контактов НО - на клемму зеленого сигнала. Ту же фазу через параллельное соединение контактов НЗ - на клемму красного сигнала. Автомат сам обратно не включится, так что сигнал "авария" будет до тех пор пока электрик его не переключит (кнопки, самоблокировки не нужны).

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Июля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)


Контакты раздельные и это упрощает схему. Фазу через последовательное соединение контактов НО - на клемму зеленого сигнала. Ту же фазу через параллельное соединение контактов НЗ - на клемму красного сигнала. Автомат сам обратно не включится, так что сигнал "авария" будет до тех пор пока электрик его не переключит (кнопки, самоблокировки не нужны).
На счет подключения я понял, спасибо. Но кнопка установлена на аналогичных щитах и нужна, так что с помощью кнопки надо снять сигнал, потом открыть щит и включить автомат.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июля 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Нужна, так нужна. Не знаю, только, зачем.

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 457, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines