Подвод кабелей к ВРУ. Выполнение ввода кабелей во ВРУ сверху

Количество просмотров - 2589
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июля 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно выполнить подвод кабелей к ВРУ. ВРУ находится на отметке +4.000. Кабелей будет от 20-30 штук, 12 кабелей сечением 185 мм2 от ТП. Думаю подвод кабелей выполнять сверху, что вы можете посоветовать поэтому поводу?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

в традиционные ВРУ ввод кабелей снизу
а чем вы объясняете ввод сверху ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


в традиционные ВРУ ввод кабелей снизу
а чем вы объясняете ввод сверху ?

Это мой первый опыт прокладки кабелей, думаю сверху проложить лоток и с него уже зайти в ВРУ. Как выполнить подвод кабелей снизу когда ВРУ находится на 2 этаже, пока не могу придумать, может делать приямок.
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Подобный ввод кабелей неплохо было бы еще согласовать с производителем ВРУ.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

А что снизу ВРУ, на первом этаже? Кабели в каком направлении преимущественно идут?

Инженер (Глазов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


А что снизу ВРУ, на первом этаже? Кабели в каком направлении преимущественно идут?

маслопрессовый цех с различным оборудованием. Там в принципе кабели будут идти в одном направлении, от ТП до ВРУ и от ВРУ до групповых щитков.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июля 2017 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Как выполнить подвод кабелей снизу когда ВРУ находится на 2 этаже, пока не могу придумать, может делать приямок.


Как можно сделать приямок, если ВРУ на втором этаже?) Обычно в таких случаях ВРУ поставляется со специальным цоколем, который выполняет задачу организации пространства для ввода кабелей снизу, там где невозможно сделать приямок. Эти вопросы можно обсудить с изготовителем вашего ВРУ
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines