Котельная на пелетах. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Количество просмотров - 2027
(ссылка на эту тему)
Руслан и Людмила
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Июля 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Как определить категорию здания котельной (отдельно стоящее здание) на пелетах\гранулах?
Площадь здания 70 кв.м.
Котельный зал 50 м.кв
Установлено два котла EKO-KWP 150L
Запас топлива в бункере 485 кг.

Кроме штатного бункера заполняющегося оператором один раз в сутки в котельной пожароопасных материалов нет.
Склад пелет  -  отдельно хранятся в соседнем здании. Привозят туда один раз в месяц.




какой норматив регламентирует?
Требуется ли пожаротушение автоматическое, водяное?


Инженер (Киев, Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

какой норматив регламентирует?
Требуется ли пожаротушение автоматическое, водяное?

В России действует СП12.13130.2009 для определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. В зависимости от категории и других условий по СП5.13130. определяется необходимость пожарной автоматики.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2017 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Для Украины необходимо см. ДБН В.2.5-77:2014 (изм. от 2015)  Котельные, приложение А (обязательное) с категориями помещений, котельный зал будет категории Г - все здание (скорее всего) тоже. Экспертизе этого хватает. Сдавали пеллетную паровую котельную - вопросов не было. Если есть желание проверить или оспорить это решение, тогда можно посчитать по ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Автоматическое пожаротушение водой (спринклеры) делали по требованию заказчика и его страховой фирмы, в украинских требованиях этого - нет. Противопожарные мероприятия по ДБН В.2.5-77:2014 и далее по ссылкам. Обязательные требования к установке автоматических систем пожаротушения (и пожарной сигнализации) см. ДБН.В 2.5-56:2014  Системы противопожарной защиты , приложения А, Б.

А вот склад сделали категории - Б, и там уже все прелести с пожаротушением были обязательны согласно НТД.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines