Венткамера. Какая норма освещенности?

Количество просмотров - 15062
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июля 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Венткамера площадью 154 м2. , в котором устанавливаются две приточные установки.
Таблица Л.2 СП 52.13330.2016:
41 Помещения дымососов, вентиляторов, бункерное отделение - VI/200 лк
47 Вентиляционные помещения и установки (камеры вентиляторов) - VIIIв/50 лк

Думаю взять по п. 41 и снизить на 1 ступень (без постоянного персонала) - 150 лк. Как думаете вы?

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2017 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

сойдет
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Походу необходимо будет предусматривать еще несколько штепсельных розеток (12В) для подключения переносных светильников и это при нынешнем рынке светодиодных фонариков )

Инженер (Глазов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июля 2017 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

(12В)

нам же главное проект успешно сдать! положено ремонтное освещение - получите!
по мне так норма местами устарела, думаю актуальна она только в автопарках, где ремонтники круглые сутки лазеют под автобусами, троллейбусами т.д.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Чем отличаются "помещение вентиляторов" и "камера вентиляторов" ? Все-таки у Игоря "камера".
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Июля 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

В моем понимание под камерой подразумевается не помещение, а отсек (в Кнорринге - "камеры вентиляторов и площадки для вентиляционных установок" ) и т. п., где расположена вентустановка. 

Инженер (Глазов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июля 2017 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

у меня всегда венткамерой называется помещение где стоит вентустановка (приточка и т.д.)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июля 2017 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

под камерой подразумевается не помещение, а отсек

Т.е. в названии темы подразумевается "отсек" ? А не помещение (в моем представлении с ЩВ, ЩАУВ и т.п. автоматикой) ? Тогда зачем там 200 (150) лк ?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июля 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Если судить по нормам, то в помещении для вентиляторов стоит технически более сложное оборудование, где проводятся какие-то работы грубой точности. В камерах вентиляторов происходит только периодическое наблюдение за процессом. Первый случай - помещение вентустановки с щитами управления и прочими наворотами, второй - вентилятор и какой-нибудь простенький пусковой аппарат. Может как-то так.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Июля 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Венткамера - обиходное название. Я лишь пытаюсь понять, как и вы, где граница между помещением и камерой. Строю предположения.

Инженер (Глазов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июля 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

в помещении для вентиляторов стоит технически более сложное оборудование, где проводятся какие-то работы грубой точности. В камерах вентиляторов происходит только периодическое наблюдение за процессом.

Вот и я про это. А в названии темы - камера. В общем вам виднее, что у вас.. камера или помещение.
Венткамера - обиходное название
Я бы сказал - вольная трактовка из раздела АР. ))
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июля 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

47 Вентиляционные помещения и установки (камеры вентиляторов) - VIIIв/50 лк

так и проектируйте - 50лк

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июля 2017 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

VIIIв/50 лк
Только без понижения. Возможно там будет работать 1 чел. старше 40 лет. ))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июля 2017 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

если есть щиты/пульты-хотя бы 150. Если показывающие приборы-тоже желательно локализованное освещение для них
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июля 2017 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

50 лк брать не буду, маловато будет. Приточная установка - 2640x4020x2410 мм, с парочкой вентиляторов, калорифером, запорная арматура и т. д.. На стене щит управления, преобразователи частоты и т. д.
В общем ставим себя на место эксплуатационщика, включаем голову, выбираем, как представляется, необходимый уровень освещенности.

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines