Сообщение #31 : 05 Декабря 2021 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

ну тогда вам надо отдельные порталы каждый на свой пролет, но общая идея я думаю понятна

там наверно чтобы не делать большие углы поворота линии перед порталом может надо будет сначала перед каждым порталом поставить анкерную одноцепную опору чтобы в протал заходить без поворота линии

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 07 Декабря 2021 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Вот как это будет выглядеть. Правда здесь обе цепи уходят в кабельную вставку, а у Вас одна. Значит делается для одной цепи. Составьте задание строителям на конструкцию площадки. Нагрузки небольшие: постоянная три ввода  ВВ, три разрядника и кабель до земли и переменная один человек 100 кг. Если понадобятся дополнительные виды и лучшего качества, обращайтесь в личку.
DSC_0187.JPG
 
* DSC_0187.JPG
(656.66 Кб, 2464x1632)  [скачать]  [загрузок: 132]
DSC_0188.JPG
 
* DSC_0188.JPG
(560.46 Кб, 2464x1632)  [скачать]  [загрузок: 95]
DSC_0193.JPG
 
* DSC_0193.JPG
(625.97 Кб, 2464x1632)  [скачать]  [загрузок: 98]

Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 07 Декабря 2021 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Вот как это будет выглядеть.

да, да, помню эти фотки видел и довольно давно уже (во всяком случае которая сверху видел уже 100%) опора похоже типовая (во всяком случае уж больно похожа), просто приделали площадки, кстати конструктивно все довольно просто, по крайней мере на фотке, просто все надо расчитать и законструировать

----- добавлено 07 Декабря 2021 года, 16:07 -----
переменная один человек 100 кг.

мне кажется мало, в реальности может быть человека 4 и плюс вес дополнительного монтажного оборудования и инструментов, это лучше с конструкторами обсудить

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 07 Декабря 2021 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Elvira 878787 Прежде, чем что-то выдумывать, обсудите варианты пересечения с эксплуатирующей организацией. Вполне возможно, что она не будет в восторге от кабельной вставки на ВЛ110 кВ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 07 Декабря 2021 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Да и зачем она эта вставка? Есть множество других вариантов. Вы же даже толком не пояснили исходную ситуацию.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 08 Декабря 2021 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Да и зачем она эта вставка? Есть множество других вариантов. Вы же даже толком не пояснили исходную ситуацию.

Автор сформулировал проблему достаточно точно. Если сталкивались с такой ситуацией, должно быть понимание. Речь идет о пересечении существующей линии 110 кВ. Причем делать это надо в разных анкерных пролетах согласно НТП.
По поводу множества вариантов. Так предлагайте. 
обсудите варианты пересечения с эксплуатирующей организацией. Вполне возможно, что она не будет в восторге от кабельной вставки на ВЛ110 кВ

Что касается согласования с эксплуатацией, разумеется непременно. Но не все их хотелки имеет смысл исполнять. Кстати кабельная вставка на фото и появилась после того как вариант, на котором просто настаивала эксплуатация, успешно провалился. И в уже выполненный и согласованный проект пришлось вносить серьезные коррективы, в том числе перетрассировку. А теперь эксплуатация довольна, т.к. кабельная вставка не требует никаких эксплуатационных затрат. Даже деревья подрезать не надо.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 08 Декабря 2021 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Причем делать это надо в разных анкерных пролетах согласно НТП.

В вашем же предложении получается в одном пролёте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 15 Декабря 2021 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Так за это и борьба. Почему в НТП требуют в двух пролетах - подумайте сами.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines