Разделение PEN-проводника на N и PE. Как правильно выполнить согласно нормативам?

Количество просмотров - 10911
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 25 Мая 2018 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)

Смысл как раз есть.
Есть сомнения, что обычному лицу (бытовому "употребителю") к лицу заниматься такими штуками. Во всяком случае завод в инструкции ограничивается периодическим нажатием на кнопку. По ПТЭЭП 4 раза за год. А физ.лицам - когда захочется. )
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 25 Мая 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

А плита в принципе по проекту предусматривается, а он гос.экспертизу видимо проходил

Когда дом сдавался, это было в начале 80-ых, то конечно был проект и экспертиза. Сейчас я сам сделал проект, ни с кем его не согласовывал, закупил всю электрику, собрал сам квартирный щит, объяснил монтажникам где мне нужны розетки, где проложить кабель и т.д. Вручил им собранный щиток и они все это дело подключили согласно моему проекту. Под плиту (варочная панель) я заложило кабель 3х4, розетку взял на 20А (Согласно паспорту на плиту), под духовой шкаф розетка на 16А с кабелем 3х2,5 (Согласно паспорту).

Вся проводка внутри квартиры сделана по системе TN-C-S, в щитке есть отдельная шина PE к которой все подключено, в сан узле смонтировал КУП и подключен согласно ПУЭ, до щитка проложен кабель 3х10.
Единственное что не скоммутировано, так это разделение PEN. Поэтому у меня и возникает вопрос, делать или не делать.

Страх в этом - https://samelectrik.ru/kak-razdelit-pen-provodnik-soglasno-pue.html
В случае аварии - две фазы; по хорошему все равно надо проложить PE кабель в квартиру (дополнительно).

Одним словом - псевдоземля)

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 25 Мая 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

цешкой стрелочной в режиме измерения напряжения (с цифровым мультиком не прокатит, слишком большое внутреннее сопротивление)  садишься на любую фазу после узо и на корпус щита или PE, узо должно сработать.
нет цешки, сажаешь N после узо на корпус или PE узо должно сработать.
в принципе узо  срабатывает даже если одновременно коснуться руками  N и PE.


Спасибо за совет, попробую на днях.

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 25 Мая 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

я сам сделал проект
Вы являетесь проектировщиком ? Состоите в нац. реестре проектировщиков ?
Вся проводка внутри квартиры сделана по системе TN-C-S
Внутри квартиры участок системы с раздельными N и РЕ, а система любого типа рассматривается от источника питания.
делать или не делать.
Разумеется делать.
в сан узле смонтировал КУП
Вот здесь не так однозначно, спешить не надо.
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 25 Мая 2018 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Вы являетесь проектировщиком ? Состоите в нац. реестре проектировщиков ?

Что за реестр? первый раз слышу.
Внутри квартиры участок системы с раздельными N и РЕ, а система любого типа рассматривается от источника питания.

Немного не так выразился) По факту от ТП идет TN-C, но в квартире проложена 3-ёх жилка. Осталось состыковать.
Вот здесь не так однозначно, спешить не надо.

Тут что не так, на что обратить внимание?

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 25 Мая 2018 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Что за реестр?
Наберите в поисковике НОПРИЗ
По факту от ТП идет TN-C, но в квартире проложена 3-ёх жилка.
От ТП идет участок системы TN-C-S с совмещенным (PEN) проводником. Еще раз, система рассматривается от источника питания до ОПЧ оборудования, в целом. Участок не является системой.
Осталось состыковать.
Так и стыкуйте.
на что обратить внимание?
Прежде всего на сечение. При отсутствии проектной основной системы уравнивания потенциалов с теми ОПЧ, которые присутствуют в квартире, спокойствие может дать сечение 25мм2 (максимальное для проводников ОСУП) между этажным щитком и СПЧ. Я так думаю.
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines