Разделение PEN-проводника на N и PE. Как правильно выполнить согласно нормативам?

Количество просмотров - 12653
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 25 Мая 2018 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)

Смысл как раз есть.
Есть сомнения, что обычному лицу (бытовому "употребителю") к лицу заниматься такими штуками. Во всяком случае завод в инструкции ограничивается периодическим нажатием на кнопку. По ПТЭЭП 4 раза за год. А физ.лицам - когда захочется. )
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 25 Мая 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

А плита в принципе по проекту предусматривается, а он гос.экспертизу видимо проходил

Когда дом сдавался, это было в начале 80-ых, то конечно был проект и экспертиза. Сейчас я сам сделал проект, ни с кем его не согласовывал, закупил всю электрику, собрал сам квартирный щит, объяснил монтажникам где мне нужны розетки, где проложить кабель и т.д. Вручил им собранный щиток и они все это дело подключили согласно моему проекту. Под плиту (варочная панель) я заложило кабель 3х4, розетку взял на 20А (Согласно паспорту на плиту), под духовой шкаф розетка на 16А с кабелем 3х2,5 (Согласно паспорту).

Вся проводка внутри квартиры сделана по системе TN-C-S, в щитке есть отдельная шина PE к которой все подключено, в сан узле смонтировал КУП и подключен согласно ПУЭ, до щитка проложен кабель 3х10.
Единственное что не скоммутировано, так это разделение PEN. Поэтому у меня и возникает вопрос, делать или не делать.

Страх в этом - https://samelectrik.ru/kak-razdelit-pen-provodnik-soglasno-pue.html
В случае аварии - две фазы; по хорошему все равно надо проложить PE кабель в квартиру (дополнительно).

Одним словом - псевдоземля)

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 25 Мая 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

цешкой стрелочной в режиме измерения напряжения (с цифровым мультиком не прокатит, слишком большое внутреннее сопротивление)  садишься на любую фазу после узо и на корпус щита или PE, узо должно сработать.
нет цешки, сажаешь N после узо на корпус или PE узо должно сработать.
в принципе узо  срабатывает даже если одновременно коснуться руками  N и PE.


Спасибо за совет, попробую на днях.

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 25 Мая 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

я сам сделал проект
Вы являетесь проектировщиком ? Состоите в нац. реестре проектировщиков ?
Вся проводка внутри квартиры сделана по системе TN-C-S
Внутри квартиры участок системы с раздельными N и РЕ, а система любого типа рассматривается от источника питания.
делать или не делать.
Разумеется делать.
в сан узле смонтировал КУП
Вот здесь не так однозначно, спешить не надо.
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 25 Мая 2018 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Вы являетесь проектировщиком ? Состоите в нац. реестре проектировщиков ?

Что за реестр? первый раз слышу.
Внутри квартиры участок системы с раздельными N и РЕ, а система любого типа рассматривается от источника питания.

Немного не так выразился) По факту от ТП идет TN-C, но в квартире проложена 3-ёх жилка. Осталось состыковать.
Вот здесь не так однозначно, спешить не надо.

Тут что не так, на что обратить внимание?

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 25 Мая 2018 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Что за реестр?
Наберите в поисковике НОПРИЗ
По факту от ТП идет TN-C, но в квартире проложена 3-ёх жилка.
От ТП идет участок системы TN-C-S с совмещенным (PEN) проводником. Еще раз, система рассматривается от источника питания до ОПЧ оборудования, в целом. Участок не является системой.
Осталось состыковать.
Так и стыкуйте.
на что обратить внимание?
Прежде всего на сечение. При отсутствии проектной основной системы уравнивания потенциалов с теми ОПЧ, которые присутствуют в квартире, спокойствие может дать сечение 25мм2 (максимальное для проводников ОСУП) между этажным щитком и СПЧ. Я так думаю.
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 02 Октября 2024 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно организовать такое разделение? ВРУ существующее, нужно добавить счетчики на вводе. Правильно ли организовано разделение PEN. Или разделение нужно переносить до счетчиков на вводе?
изображение_2024-10-02_112042702.png
 
* изображение_2024-10-02_112042702.png
(139.33 Кб, 1834x878)  [скачать]  [загрузок: 53]

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 02 Октября 2024 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

С PEN надо на PE, если говорить про линию слева.
И что за загадочные муфты (треугольники) выше учётов?

? (Петрозаводск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 02 Октября 2024 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Тогда так
изображение_2024-10-02_114344051.png
 
* изображение_2024-10-02_114344051.png
(92 Кб, 1314x751)  [скачать]  [загрузок: 54]

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 02 Октября 2024 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Со стороны ввода нормально. Кстати, а почему между щитом учёта кабели 3-х и 1-но жильные? Что мешает 4-х жильные проложить?
А теперь самое страшное: отходящие кабели 4-х  жильные - то есть Вы с PE-шины берёте совмещённый ноль? Объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников после разделения в системе TN-C-S недопустимо, вроде как.

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 02 Октября 2024 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги, Виталина, а в чем сакральный смысл этого деления, почему нельзя делить на ГЗШ во ВРУ2? Зачем выносить отдельно и формировать PEN-шину?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 02 Октября 2024 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

ВРУ2 уже давно смонтировано, изначально БЕЗ счетчиков. Теперь требуется установить счетчики, но в ВРУ2 возможности их установить нет, поэтому они будут установлены в отдельном ВУЩ.

Вопрос в следующем:
Можно переключить вводные кабели от ТП с ВРУ2 на ВУЩ, но разделение PEN оставить на ВРУ2? Или нужно обязательно разделить PEN на ВУЩ, т.е. перед расчетными счетчиками? Не могу найти такого требования в нормах.


А теперь самое страшное: отходящие кабели 4-х  жильные - то есть Вы с PE-шины берёте совмещённый ноль? Объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников после разделения в системе TN-C-S недопустимо, вроде как.


Следующее ВРУ1 запитано в цепочку от ВРУ2. Мне тоже не до конца понятно, почему на ВРУ2 идет разделение, а на ВРУ1 уходит 4 жилы вместо 5, но, умные люди говорят, что так можно: ""PE" - это не PE-проводник кабеля, это PE-шина ВРУ-2, она же - главная заземляющая шина, к ней подключаются все PEN-проводники как двух питающих, так и двух отходящих к ВРУ-1 линий. Под "PE" стоит буква "N" - это нулевая рабочая шина, показана чёрной штрихпунктирной линией. Обратите внимание, в правой части схемы она соединяется перемычкой с PE шиной, это в соответствии с пунктом 1.7.135 ПУЭ выполняется разделение PEN-проводника в ВРУ-2. На ВРУ-1, как и на ВРУ-2 у Вас пойдут четырехпроводные линии, то есть линии с совмещенным PEN-проводником, где они будут разделяться так же как и в ВРУ-2."

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 03 Октября 2024 года, 03:31
(ссылка на это сообщение)

это в соответствии с пунктом 1.7.135 ПУЭ выполняется разделение PEN-проводника в ВРУ-2. На ВРУ-1, как и на ВРУ-2 у Вас пойдут четырехпроводные линии, то есть линии с совмещенным PEN-проводником, где они будут разделяться так же как и в ВРУ-2.
так если в ВРУ2 выполнено разделение на шинах ВРУ2 то как от шин ВРУ 2 могут отходить линии с  объеденным PEN проводником?  разделение PEN и выполняться  что ставиться перемычка между PE и N приходящая PEN приходит на PE,  и все отходящие линий берут PE и N с соответствующих шин
 еще не понятно почему на отпайках выполненных красным цветом куда то вправо   PE  и N беруться с  PE и N  жил какого то  отходящего от ВРУ2 кабеля, а не от  соответствующих шин PE и N самого ВРУ2.
еще если  отпайки выполненные красным цветом куда то вправо  это  на   щит систем противопожарных,  то   тогда подключение выполненно неверно -  так как в данной схеме вводными защитными аппаратами стали QF1 и QF2  стоящие перед счетчиками и отпайка на  шит противопожарный должна быть выполнена до них

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 03 Октября 2024 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

В моём понимании
умные люди говорят, что так можно: ""PE" - это не PE-проводник кабеля, это PE-шина ВРУ-2, она же - главная заземляющая шина, к ней подключаются все PEN-проводники как двух питающих, так и двух отходящих к ВРУ-1 линий.
умные люди говорят правду. Нет никакой необходимости перемещать шину ГЗШ в шкафы ввода и учета.

Максим, за точкой разделения, объединять нельзя (за точкой - система TN-C-S), почему нельзя продолжать эл.снабжение ВРУ1 по TN-C мне неясно, на мой взгляд так и надо делать, и в ВРУ1 разделить PEN проводник на PE и N, сформировав TN-C-S.

По существу, тащить 5-ти жильный кабель к ВРУ1, выполнять перенос ГЗШ в шкафы учета, нет никакого ни экономического, ни нормативного обоснования.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 03 Октября 2024 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро.
Здесь система - TN-C-S. Сеть классифицируется на всем протяжении от источника питания, а не до и после каких-либо точек.
Подключение к PE-шине PEN-проводников практикуется. Обычно вынужденная мера при реконструкции подстанции (устанавливается подстанция с раздельными шинами N- и PE-шинами), к которой подключаются существующие четырехпроводные кабели. В ВРУ2 фактически это PEN(PE)-шина (см. рисунок 54.1а ГОСТ ГОСТ Р 50571.5.54). Если ВРУ1 с раздельными шинами N- и PE-шинами, я бы тянул туда уже пятижильный кабель. Чем раньше (ближе к источнику) выполнено разделение, тем выше электробезопасность установки.

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1693, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines