Нет никакой необходимости перемещать шину ГЗШ в шкафы ввода и учета.
По существу, тащить 5-ти жильный кабель к ВРУ1, выполнять перенос ГЗШ в шкафы учета, нет никакого ни экономического, ни нормативного обоснования.
ПУЭ
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
так как в данном случае вводным устройством становиться шкаф учета - ГЗШ должна быть выполнена в нем, либо отдельная устанавливаемая ГЗШ
Максим, за точкой разделения, объединять нельзя (за точкой - система TN-C-S), почему нельзя продолжать эл.снабжение ВРУ1 по TN-C мне неясно, на мой взгляд так и надо делать, и в ВРУ1 разделить PEN проводник на PE и N, сформировав TN-C-S.
на схеме показано: организованы 2 секции для отходящих кабелей и шины PE и N ( PE и N организованы за счет разделения PEN о чем говорит наличие перемычки между PE и N.) от каждой секции распределительной части ВРУ2 отходит по 2 кабеля , в системе TN-C-S после разделения, идет пять жил, следовательно, отходящие линии от распределительной части ВРУ2 должны иметь по пять жил, если бы от распределительной части от ВРУ2 в системы ТN-C-S отходил бы кабели с 4 жилами с PEN это значило бы что разделение не было...тогда перемычки быть не должно.
ГОСТ 32396-2021. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ сборные нулевую защитную шину PE и нулевую рабочую шину N следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N-проводником и нулевым защитным PE-проводником (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя.
как же я выполню отпайку от этих автоматов, если это будет до учета?
отпайка должна быть до вводных защитных аппаратов
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
8.12.12 Если питание аварийного эвакуационного освещения и других систем безопасности осуществляется до основного узла учета электроэнергии, то необходимо для указанных нагрузок предусмотреть дополнительный узел учета.
если повезло, то в том щите куда идут эти отпайки уже есть учет для данных потребителей