Сообщение #1 : 20 Июля 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Делаю рабочку по складу, по стадии П применены индукционные светильники ФСП 400. Помещение склада больше 60 кв.м. По СП52 нужно делать антипаническое освещение, которое является разновидностью эвакуационного. Кто-нибудь встречал блоки аварийного питания для таких мощных светильников (200 Вт)? Или может кто-то ещё чего подскажет?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2017 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Ставьте ИБП на линию. А так я бы не использовал индукционные светильники.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


... А так я бы не использовал индукционные светильники.

Почему? В чём подводные камни?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

не встречал приборов с заявленными светильниками. Да и ЭМС заставляет желать лучшего

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2017 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2017 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

согласен с Dizel 2012, антипаническое освещение для складов не актуально

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2017 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)


7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек

Откуда цитата? Не могу найти. В СП52 про 30 человек ничего не сказано.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июля 2017 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Последняя версия СП52. Введена приказом минстроя от 07 ноября 2016 года

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июля 2017 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Можно скачать здесь
http://www.minstroyrf.ru/docs/14366/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)


Можно скачать здесь
http://www.minstroyrf.ru/docs/14366/

Огромное спасибо.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июля 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

склад -  эвакуационное освещение. можно использовать  обычные  светодиодные  или  ЛЛ  светильники  с БАПами.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июля 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Если склад холодный обычные светодиодные не можно использовать 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Июля 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Почему?
-40 гр. С для них норма. Есть даже до -60 гр. С. Про БАП не скажу.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июля 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Высота перекрытия 10 м примерно, нужен глубокий свет. Линейные не подходят, потому что с глубоким светом нужно около 40 светильников, а линейных все 100.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июля 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

нужен глубокий свет

поясните, что такое глубокий свет и светильники глубокого света

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines