Пусковые токи светодиодных светильников. Как учитывать при выборе кабелей и выключателей?

Количество просмотров - 11174
(ссылка на эту тему)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Рассчитываю освещение ангара 60х24м. Применяюся светильники HB LED 76 D64 5000K в кол-ве 56шт.    
http://www.ltcompany.com/ru/products/types/indoor-luminaires/high-bay-luminaires/hb-led-gen-1/hb-led-76-d64-5000k/

В щите освещения будет 8 групп по 7 светильников. Уст. мощность 1-ого св-ка 75Вт. Соответственно уст. мощность 7 св-ков будет 525Вт. Расчетный ток - 0,84А.
Но пускоой ток одного светильника равен 26А. Соотв-но семи св-ков - 182А, а 56шт вообще1456А.

Не могу сообразить, как мне поступть в этой ситуации, какие кабели для питания светильников подобрать?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2017 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Рассчитываю освещение ангара 60х24м. Применяюся светильники HB LED 76 D64 5000K в кол-ве 56шт.     
http://www.ltcompany.com/ru/products/types/indoor-luminaires/high-bay-luminaires/hb-led-gen-1/hb-led-76-d64-5000k/

В щите освещения будет 8 групп по 7 светильников. Уст. мощность 1-ого св-ка 75Вт. Соответственно уст. мощность 7 св-ков будет 525Вт. Расчетный ток - 0,84А.
Но пускоой ток одного светильника равен 26А. Соотв-но семи св-ков - 182А, а 56шт вообще1456А.

Не могу сообразить, как мне поступть в этой ситуации, какие кабели для питания светильников подобрать?


НЕ плохой светильник, IP65 и УХЛ1, можно на улице ставить. С пусковым током видимо опечатка, даже если запятую пропустили, 2,6 и то много.Скорее всего должно быть 0,6А

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2017 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Вот такое читал мнение:

Re: Светодиодные драйвера и пусковые токи
Цитата:
Сообщение от Gades  Посмотреть сообщение
"...Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно...
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат.
Как бороться с такой бедой?..."
ответ:
Все проблемы с коммутацией светодиодных светильников (или люминесцентных с ЭМПРА и параллельной компенсацией косинуса фи тока потребления) с большими пусковыми токами решаются очень просто - надо их коммутировать при нулевом сетевом напряжении, т.е. попросту при переходе синусоиды через ноль. Реализуется это применением, например, отечественных импульсных реле РИО-1 или РИО-2. У них замыкание контактов жёстко синхронизируется с сетью. Это позволяет применять автоматы группы "В" с минимальным запасом по току. Проверено тремя годами эксплуатации. У реле без синхронизации контакты сварились через неделю.



У многих драйверов высокие пусковые токи например у "MOSO", но ничего работают при правильной схеме вкл. или подбор АВ

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2017 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

отечественных импульсных реле РИО-1

в составе драйвера/светильника или предлагается проектировщику городить колхоз?
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июля 2017 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Это предлагали "городить колхоз", согласен, не правильное решение. Наверное нужно подбирать авт.выкл. с корректной характеристикой и делить на группы... Или подбирать светильники с малыми пусковыми токами.
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июля 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Других решений, я так понимаю, нет? Насчет этого пускового тока я обращусь к производителю. Потом отпишусь.
Что еще мне у него спросить?
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Июля 2017 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Спросите, а какое у них есть предложение/решение подобной проблемы? Они же производили светильник не для единичного применения(он пром.назначения), или не думали над этим? Кстати не удивлюсь, если ничего путного не скажут... По идее в таких случаях в каталогах наверное должны бы, что-то предлагать...
Но надо учитывать, что этот импульс очень короткий. Поэтому с кабелями все будет нормально, вот толькоавтомат нужно будет С или Д, чтоб не выбивало и как писали контакты, чтоб не приварились.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июля 2017 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Наверное нужно подбирать авт.выкл. с корректной характеристикой и делить на группы... Или подбирать светильники с малыми пусковыми токами.


* Схема драйвера.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 120]

Что-то не понятно откуда берется такой пусковой ток.Самое вероятное это от электролит. кондера 1000 МкФ, это при том , что в каталоге приводят сечение подключаемых проводников 0,8-0,5мм кв. Но там последовательно стоит  кондер малой емкости и он не может сразу пропустить такой заряд.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июля 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Других решений, я так понимаю, нет?

вопрос обсуждался уже давно, например здесь
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=115067&from=0&step=20
могу точно сказать, что никаких там 1456 ампер не будет даже для самых жутких светильников/драйверов. Надо понимать, что собой представляют эти самые пиковые броски токов при заряде-переходный процесс
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Июля 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Вот нашел обсуждение в 2 ветках, если есть время почитать...


http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=10074&highlight=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8

http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5466&highlight=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июля 2017 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

могу точно сказать, что никаких там 1456 ампер не будет даже для самых жутких светильников/драйверов. Надо понимать, что собой представляют эти самые пиковые броски токов при заряде-переходный процесс


Самое интересное, что производители в каталогах пишут эти пугающие цифры не объясняя их сути и какой коммутирующий аппарат применять.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июля 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

не объясняя их сути

что бы что то пояснить, нужно сначала понять
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Июля 2017 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

что бы что то пояснить, нужно сначала понять

Пока не читал выше приведенных ссылок, но попробую поумничать. Видимо имеется в виду первый положительный импульс при котором идет заряд электролит. конденсатора и одновременно открытие холодных светодиодов

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июля 2017 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Ну, в общем, да
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июля 2017 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

1. Могут быть пусковые токи в десятки Ампер у светильника. Но это очень короткий импульс в несколько микросекунд. Автоматы. как правило, не успевают сработать. Хотя проблемы с отключением автоматов бывают. Например, при замене натриевых светильников наружного освещения на светодиодные может потребоваться замена автоматических выключателей на предохранители.
2. Такие же токи присутствуют на выходе драйвера. Производители указывают эти токи для правильного подбора драйвера.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных