beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное освещение. Применение кабеля ВБбШв 5х2,5.

Количество просмотров - 3869
(ссылка на эту тему)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июля 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)


Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ

Для начала, соблюдаются ли у вас требования этих пунктов?
* Совмещенный РЕN.doc
(21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 98]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2
Кабель медь, нет это не запитка светильника а магистраль ВБШВ 5х2,5, что за норматив про механическую прочность ?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ

Покажите схему , расчёты из проекта.

Инженер (Омск, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(6.67 Кб, 1168x256)  [скачать]  [загрузок: 396]

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м

необходим расчёт на потери напряжения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка

Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июля 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?

Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А, время нагрева 1,6 сек.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)


Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка

Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель


Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

есть ещё такая тема - КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
https://www.proektant.org/index.php?topic=34188.0;all

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июля 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?

При длине линии 250 метров нельзя  прокладывать 2,5 кв. мм. А если в дальнейшем увеличат мощность светильников, добавят еще линию? Потери будут огромные. А ток кз очень маленький.
Еще надо учитывать наличие в земле блуждающих токов, наведенных различными электроустановками. Ваши 2,5 кв. мм. выгореть могут.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июля 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А

По какому расчёту это значение получилось?

Инженер (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июля 2017 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По какому расчёту это значение получилось?

Программа "Электрик"

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines