Сообщение #31 : 27 Июля 2017 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы увидеть такие параметры )

Почитайте :  Светотехника №2 / 2013  Статья 7 Электропитание на улицах: источники питания для «наружных» светодиодных светильников.


Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 27 Июля 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

так что то не находит журнал, а на сайте у них бесплатно только до 2012г.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 27 Июля 2017 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Так точнее "НЭ+Светотехника" №2 / 2013.....

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 27 Июля 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

(точную цифру его не знаем, нет такого оборудования у нас для замера пусковых токов

Осциллограф,  можно отследить пусковые токи.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 31 Июля 2017 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Ниразу не видел чтоб производители писали в тех. хар. пусковые токи (реальные), не в их инт ересах...

Тема на форуме: Светильники светодиодные. Пусковые токи при включении LED-светильников?

Инженер (Омск, Россия)
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 01 Августа 2017 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Я бы заложил минимум 5х10мм (Медь), даже если по расчетам это с большим запасом.

Потому что:
1) На кабеле сэкономят и купят изготовленный не по ГОСТ, а по ТУ и ваши 2,5 в теории превратятся в 1,5мм на практике;
2) Спустя некоторое время навешают еще светильников или подключат  дополнительные опоры, рекламу, палатки и всякую хрень, что повлечет за собой увеличение мощности со всеми вытекающими;
3) На складах обычно такой кабель не держат, а значит он под заказ. Не ходовой.  Ходовой - это 5х16мм медь.

Еще момент - почему на однофазный светильник проложен трехфазный кабель?) Или это показано условно что светильник один, а там их штук 15.
Так же КЗ считают от ТП. Нету информации по ТП (Сечение, длина кабеля и т.д.)

Я так понимаю что в ПП уже PEN разделен на PE и N?
Если в ПП PEN не разделен, тогда зачем мы тянем 5х2,5, а не 4х2,5?))) и плюс к этому - кабель не менее 10мм (Медь), 16мм (Алюминий). (ПУЭ, 7 изд., п.1.7.131)

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 01 Августа 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

смотрите внимательней
21 led светильник  по 40 Вт


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 01 Августа 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Потому что:
...........
2) Спустя некоторое время навешают еще светильников или подключат  дополнительные опоры, рекламу, палатки и всякую хрень, что повлечет за собой увеличение мощности со всеми вытекающими;

Или  "спустя" некоторое время не подключат ..всякую.. ,или оставят пару, тройку светильников,  тогда что делать?

Инженер (Омск, Россия)
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 01 Августа 2017 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)


Потому что:
...........
2) Спустя некоторое время навешают еще светильников или подключат  дополнительные опоры, рекламу, палатки и всякую хрень, что повлечет за собой увеличение мощности со всеми вытекающими;

Или  "спустя" некоторое время не подключат ..всякую.. ,или оставят пару, тройку светильников,  тогда что делать?



На моей практике, в Москве, обычно довешивали нагрузку, но не как не уменьшали).
А на вашей?

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 01 Августа 2017 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

На моей практике, в Москве, обычно довешивали нагрузку, но не как не уменьшали).
А на вашей?

Тот кто эксплуатирует (имеет на руках проект, исполнительную документацию и т.л.), взял так и довесил нагрузку.

Инженер (Омск, Россия)
Den4
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 01 Августа 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


На моей практике, в Москве, обычно довешивали нагрузку, но не как не уменьшали).
А на вашей?

Тот кто эксплуатирует (имеет на руках проект, исполнительную документацию и т.л.), взял так и довесил нагрузку.



Довесил довесил) Когда праздник в город приходит и пинок под зад с выше, довешивают без проблем) Гирлянды, рекламы и т.д.

Ps Разговор ни о чем. Каждый делится своим опытом. У меня он такой. Я его высказал, кому надо, то во внимание примет.

Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 01 Августа 2017 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

и пинок под зад с выше

Вот такую норму ввести в ПУЭ.ГОСТ,СП ...

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines