beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Экранированный кабель для цепей управления на ПС 110/10кВ. Как правильно заземлить?

Количество просмотров - 1370
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

имеем подстанцию 110/10 и соответственно ВЛ-110 кв . между щитом управления и ОРУ проложен экранированный  кабель для цепей  управления .расстояние -400 метров
Как правильно заземлить кабель .
- со стороны щита управления
- с двух сторон
ссылка  на нормативные документы приветствуется .
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

А ПУЭ? Вот выдержка из старого. Новее найдете.
* выдержка из пуэ.pdf
(88.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

п.5.2.2.6 СТО 56947007-29.240.043-2010 РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ СВЯЗИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. может кто подскажет типовой проект заземление ЗРУ 6/10 кВ . Нужно для предпроектных работ и объяснить Заказчику

Проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Такого отдельного типового проекта по заземлению нет. Надо посмотреть заземление в общем проекте на ЗРУ 10 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

не подскажете номер проекта? ЗРУ 10 кВ

Проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

это не один конкретный проект, а много разных в зависимости от производителя ячеек, схемы РУ, и т.п.

Инженер ( ? , Украина)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

ячейки 70-х годов советские 6 кВ . Просто контур устарел, пытаюсь выбить деньги на проект нового КЗ .

Проектировщик ( ? , Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

посоветуйте что нибудь , если не сложно, в инете не могу в хорошем качестве найти .

Проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


посоветуйте что нибудь , если не сложно, в инете не могу в хорошем качестве найти .

ячейки 70-х годов советские 6 кВ . Просто контур устарел, пытаюсь выбить деньги на проект нового КЗ .

Выполните измерение существующего контура заземление, если оно превышать 0,5 Ом см. ПУЭ раздел 1.7.90, то нужно уже что-то делать.

ПУЭ 1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Августа 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

это то понятно, оно морально устарело и местами сгнило. и непонятно все ли металл. элементы связаны с полосой. Моя задача показать на примере типового как должно быть и соответственно смонтировать все заново.

Проектировщик ( ? , Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Августа 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

2,1 Ом измеренно , но здание ЗРУ настолько большое , что я думаю это не предел показаний. Померили в одном углу , где более менее можно было подобраться спокойно

Проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Августа 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вот типовый проект А10-93 Заземление и зануление электроустановок.
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Августа 2017 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines