Контроль линии на обрыв и короткое замыкание (КЗ). Как выполнить?
|
Количество просмотров - 7924
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемые коллеги! Стоит задача завести линии пожарной сигнализации в шкаф на базе контроллера Siemens S300. Должна быть возможность контроля на обрыв и КЗ, а также возможность снять питание линии. Вторая задача, это управление сиреной 24 В. Линия также должна контролироваться на обрыв и КЗ в выключенном состоянии. Если в первой задаче предполагаю на аналоговый канал завести линии (только как обесточивать не знаю) с установкой резисторов в поле (как для намура), то во второй задаче тупик. Есть ли какие-нибудь решения... схемные или доп. приборы для контроля?
|
|
|
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нормально... жаль только, что на один сигнал два модуля придется использовать (входной и выходной дискрет) и нет разделения обрыв или КЗ. Гефест на DIN устанавливается, но для его работы в поле доп. приборы требуется устанавливать... резисторы и диоды все-таки по проще будут (они при ПНР всегда есть). Надо 37 направлений... Гефест крепить удобней чем БКЛО. Продолжаю искать.
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Если чисто пожарные шлейфы завести, то скажем Гранд-магистр-20,24,30. В приборах есть контакты ПЦН "Неисправность", Пожар", правда нет разделения на кз и обрыв. Если нужно разделение сигналов Неисправность и короткое замыкание нужны программируемые пульты например С2000-М в комплекте с приборами сигнал-20П, блоками С2000-КПБ или С2000-СП1
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Болид точно отпадает, т.к. он не сможет интегрироваться с ПЛК... я имею ввиду он передаёт состояние по RS, а управлять им не получится... да и для работы понадобится ППКП+пульть+преобразователь... Проще аналоговый вход использовать + реле с дискретным выходом для сброса питания+токоограничивающий резистор... место меньше), но как-то кустарненько...
|
|
|
|
Dizel 2012
|
В данном случае у Болида используются сухие контакты реле приборов Сигнал-20П - по три штуки или блока С2000-СП1. Чисто на прием сигналов Пожар, неисправность. Сколько у вас Сирен 24В я не понимаю
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
всего контролируемых выхода 24В - 37 шт.
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Вам надо контролировать и отключать 37 сирен? А Вы пишете пожарная сигнализация. Это оповещение о пожаре. Каждую сирену или линию сирен? В линии может быть от двух до 20 штук
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Отключать-включать хотите с контроллера через реле типа "сухой контакт"?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
43 контролируемых входа с возможностью обесточить линию (первая задача) и 37 контролируемых выхода =24В (вторая задача). все это в шкафу 800х600х1800.
|
|
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Интересно... Спасибо. Есть статьи. Завтра запрошу цены.
|
|
|
|
Ignat 1900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Итак коллеги... Сегодня смотрел, изучал, сравнивал... Кстати еще один прибор нашел ( http://www.specpribor.ru/produkcia/opoveshately/uklo/ )... В итоге если брать чисто приборы на 37 выходов, БКЛО-24 самый дешевый вариант (всего 16550р.!!!). Самый дорогой УКЛО-Т 76590р., рядом Сова 74900р., и УКЛСиП 52725р. Если добавить стоимость модулей Сименса то стоимость БКЛО (1DI+2DO) подтянется к Сове. Для Совы на процессоре Сименса RS есть, значит модулей ввода/вывода не надо. По занимаемому месту на DIN следующие показатели (в последовательности как выше приборы указаны, мм): 1000, 1369, 497, 1369. По входам... у Совы и входной модуль есть... можно в одну линию подключить. Пока как-то так. Время еще есть, тема открыта.
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Спецприборовские я закладывал на речевое оповещение. В принципе это специальная разработка под взрывозащищенные сирены и выхода, имеющие большое токопотребление. Громкоговорители Говор контролировал через них.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|