Электропроводка освещения. Ввод кабелей рабочего и аварийного освещения в одну коробку

Количество просмотров - 2122
(ссылка на эту тему)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Допускается ли заводить кабели рабочего и аварийного освещения в одну распаечную коробку, из которой уже будет произведена расключка на рабочее и аварийное освещение?
Если запрещено, подходит ли под это пункт ПУЭ 2.1.16? Либо есть другой какой-то норматив, именно, где запрещено одну коробку для взаиморезервируемых кабелей?
И можно ли прокладывать один многожильный кабель на потребителей второй и особой группы, разветвляясь/расключаясь уже опять же только в коробке и щите?

Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

СП 6
4.14
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе ,  трубе , жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке .

п.10.8 СП 256

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2017 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)


СП 6
4.14
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе ,  трубе , жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке .

п.10.8 СП 256



Это понятно, спасибо, в принципе, про это и сказано в ПУЭ п.2.1.15-2.1.16.
Но вопрос в том, допускается ли их в конечном итоге заводить в одну коробку, из которой уже будет расключение на потребителей?
И если потребитель не противопожарные системы, а просто с разных секций, допускается ли их запитывать одним многожильным кабелем, и разводить жилы уже в шкафу/в коробке на разные автоматы/потребители?
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2017 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

В Вашем проекте, аварийное освещение предназначено для освещения путей эвакуации?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


В Вашем проекте, аварийное освещение предназначено для освещения путей эвакуации?

В данном случае это аварийное освещение находится во вспомогательном блок-боксе АГРС, поставляемой заводом, и точно не могу сказать, эвакуационное там освещение или безопасности..
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Определите функциональное назначение светильников аварийного освещения ... и подключайте согласно ПУЭ или СП.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Августа 2017 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

 Смотрите снова п.10.8 СП 256
10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе)
Правильно интерпретируйте последнее предложение в этом пункте: "Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой."
Слово "допускается" в соответствии с пунктом 1.1.17 ПУЭ при обозначении обязательности выполнения требований означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).

То есть, к примеру, при проектировании приюта для содержания бездомных животных, который строится на пожертвования частных лиц, некоторые отступления от рекомендуемых норм и правил вполне могут быть приняты. Но, если для некоторой торговой организации проектируется здание ювелирного магазина (десятого в городе), то, ни один эксперт не поймет, почему у заказчика проекта не хватает средств для полноценного строительства.

Ну а завести рабочее и аварийное освещение в общие коробки - это уже нарушение всего что только можно нарушить.

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Августа 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

И если потребитель не противопожарные системы, а просто с разных секций, допускается ли их запитывать одним многожильным кабелем, и разводить жилы уже в шкафу/в коробке на разные автоматы/потребители?

Что вы имеете в виду под многожильным кабелем?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Августа 2017 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)


И если потребитель не противопожарные системы, а просто с разных секций, допускается ли их запитывать одним многожильным кабелем, и разводить жилы уже в шкафу/в коробке на разные автоматы/потребители?

Что вы имеете в виду под многожильным кабелем?



КВБбШвнг-LS 19x1,5, например
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Августа 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

КВБбШвнг-LS 19x1,5, например

Это какие-то цепи управления хотите подключать?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Августа 2017 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


КВБбШвнг-LS 19x1,5, например

Это какие-то цепи управления хотите подключать?


Как один пример: автоматические блочные горелки (1 секция) и панели управления котлами (2 секция). Кабели как силовые рассматриваются. где-то будет 7х4 например.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Августа 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Как один пример: автоматические блочные горелки (1 секция) и панели управления котлами (2 секция). Кабели как силовые рассматриваются. где-то будет 7х4 например.

Не знаю подробно характеристики вашего подключаемого оборудования, но если это не просто эл. магнитные контакторы а электронное оборудование, то сразу возникают опасения о возможном эл. магнитном воздействии цепей различных систем друг на друга в таком кабеле, тем более если он длинный

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31