сп158 13330.2014
7.7.2.1.1 Общее освещение лечебно-диагностических помещений выполняют осветительными приборами с разрядными источниками света или светодиодами. Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению: с цветовой температурой СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменением N 1), равной 4000 K и индексом цветопередачи СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменением N 1) не менее 80. Дополнительные критерии для выбора светильников со светодиодами следующие:
- габаритная яркость у светового прибора должна быть не более 2000 кд/мСП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменением N 1);
- единичная мощность светодиода должна быть в пределах 0,25-0,5 Вт;
- показатель энергоэффективности светильника, в конструкцию которого входит один или несколько светодиодов, должен быть не менее 85 лм/Вт/
Новая редакция, которую до этого почему нигде не видел. Сейчас проектируем капитальный ремонт двух больниц. Везде в ТЗ заложены светодиоды. Одну больницу удалось уговорить на люминисцентные светильники в функциональных помещениях, с другой пока бодаемся.
У меня есть пример официального ответа экспертов на запрос больницы, там наоборот по-моему все понятно разложено....
В ответ на Ваш запрос №...... от ....... 2018 года с просьбой о разъяснении возможности применения светодиодных источников света в помещениях лечебно-профилактических учреждений, в том числе функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений, сообщаем Вам, что в настоящее время сложился некий кон-фликт норм.
Правительство РФ своим постановлением от 28.08.2015 года N 898(вступившее в силу 01.07.2016г.) запретило приобретение для государственных и муниципальных нужд:
"е) для ламп электрических, работающих от электрической сети
переменного тока напряжением 220 В:
- запрет на приобретение двухцокольных люминесцентных ламп диаметром 26 - 38 мм
с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи менее 80 с цоколем G13;
Комментарий: обратите внимание, что запрещены лампы только с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи менее 80 с цоколем G13, но есть с другими характеристиками и тоже с цоколем G13(они не запреще-ны). Кроме того лампы с цоколем G5 вообще не запрещены.
ж) для светильников для наружного освещения и светильников для освещения жилых и общественных зданий, а также пускорегулирующих устройств:
- запрет на приобретение
неэлектронных пускорегулирующих аппаратов для трубчатых люминесцентных ламп;
Комментарий: запрещены к применению в светильниках ЭмПРА, т.е. нужны с ЭПРА
- запрет на приобретение светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с цоколем G13,
за исключением случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными правилами и нормами, устанавливающими требования к искусственному и смешанному освещению, не могут применяться светодиодные источники света.Комментарий: есть запрет для приобретения светильников с цоколем G13(для ЛЛ Т8), если только разрешены по нормам светодиоды. Но они в больницах, детсадах и школах пока запрещены.
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий" пунктом 5.3.7 запрещает применение светодиодных источников света в школах и лечебных учреждениях - учреждений государственных и муниципальных.
Согласно пункту 7.7.2.1.1 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских орга-низаций правила проектирования», общее освещение лечебно-диагностических помещений выполняют осветительными приборами с разрядными источниками света или светодиодами. Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению: с цветовой темпера-турой, равной 4000 K и индексом цветопередачи не менее 80. Дополнительные критерии для выбора светильников со светодиодами следующие:
- габаритная яркость у светового прибора должна быть не более 2000 кд/м;
- единичная мощность светодиода должна быть в пределах 0,25-0,5 Вт;
- показатель энергоэффективности светильника, в конструкцию которого входит один или несколько светодиодов, должен быть не менее 85 лм/Вт.
Согласно пункту 7.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", требования к источни-кам света, типы ламп принимаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиениче-ские требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и об-щественных зданий" введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34.
Согласно пункту 3.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в основных функциональных поме-щениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лам-пы накаливания.
Ко всему вышеуказанному следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 "Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.97 N 1009, нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов
в виде писем и телеграмм не допускается.СП 256
.1325800.2016 и СП 158.13330.2014 имеют статус документов добровольного применения в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Рос-сийской Федерации" (статей 2 (п.п.1, 12 ), 4 (п.1 ) и 14 (п.14)). Причем, СП 256.1325800.2016 не допускает применение светодиодных источников света в основных функциональных по-мещениях лечебно-профилактических учреждений, а СП 158.13330.2014 наоборот рекомен-дует, при соблюдении определённых условий.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (часть 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").
Таким образом СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 являются обяза-тельными к применению. Согласно вышеуказанным санитарным нормам в основных функ-циональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разряд-ные лампы и лампы накаливания. Кроме того СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», также разрешает применять в лечебных учреждениях только источники света с люминесцентными лампами(ЛЛ).
СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение", включен в Перечень нацио-нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521
В помещениях лечебно-профилактических учреждений,
не принадлежащих к основных функциональным, применение светодиодных источников разрешено при соблюдении сле-дующего:
- цветовая температура 4000 K;
- индекс цветопередачи не менее 80;
- габаритная яркость у светового прибора должна быть не более 2000 кд/м;
- единичная мощность светодиода должна быть в пределах 0,25-0,5 Вт;
- показатель энергоэффективности светильника, в конструкцию которого входит один или несколько светодиодов, должен быть не менее 85 лм/Вт;
- интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается;
- световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуата-ции со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.
P.S. Т.е. есть ПРИОРИТЕТЫ и нужно вкл. здравый смысл, чтобы потом "не было мучительно больно за..."
И не стоит кого-то "сильно уговаривать"..., Вы напишите им официальное ИНФОРМАЦИОННОЕ письмо с вышеизложенными выкладками, и пусть сами РЕШАЮТ... Держу пари, через день они с вами согласятся, да еще и спасибо должны сказать будут, что "не залетели"...