Кабельный выход на опору ВЛИ наружного освещения. Соединение кабеля и СИП
|
Количество просмотров - 2326
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Помогите разобраться с вопросом по присоединению кабеля АВБбШв 2х25 с проводом СИП4х25 наружного освещения. Две жилы СИП для другого назначения (для присоединения к магнитному пускателю)
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
по присоединению кабеля АВБбШв 2х25 с проводом СИП4х25 Прокалывающий зажим по каталогу на выбор - "ЕНСТО", МЗВА, "ТАЙКО", "НИЛЕД" и т.д.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У меня такая ситуация: - нужно запитать наружное освещение (5 опор освещения) и две розетки для хоз. нужд, котор установлены на последней 5-й опоре. Электроснабжение выполнить по ВЛИ- СИПом. При этом светильники должны включаться одновременно с наружн освещением города. Пусковая кнопка у диспетчера на другой линии. Мне предлагают установить в КТП щит 380 В. Пустить две линии СИП по 3 и 4 жилы (фаза,N,PE)с защитой 1ф автоматами в щите в КТП. При этом 4-я жила одного из провода идет на промежуточное реле (пускатель), установл в КТП. Эта жила (фаза) берет начало с той линии со светильниками, с которыми нужно согласовать одновремен. включение. Далее берут эту линию и N на нашей ктп и подключают промежуточное реле и далее на контакты магнитного пускателя, установленного уже в нашей линии. Можно ли это воплотить в жизнь?
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Покажите схему.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
От городской линии НО L1,N (PEN) на исполнительное реле далее по схеме.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Но вот специалист пояснял, что они берут одну фазу с линии и далее ее по опорам дополнительной жилой СИП на реле, про нейтраль умолчал
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Напомните ему о ней. И перед исполнительным реле поставьте АВ.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
[Вложение испорчено или не существует]
----- добавлено 12 Августа 2017 года, 16:42 ----- На освещение до опоры проложен кабель 3х25, исправлено на схеме.
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Максим R
|
а на чертеже опора № 2 и № 1 по которым идет СИП 4х25 по одной жиле которого вы идете на ПР-16 А...это ваши опоры ? которые выставите составе опор наружного освещения ( №1-№5)
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
опоры N1 и N2 и далее - это городская линия. С нее берется 1 жила, но СИП -1-нет, поэтому к натяжному анкерному зажиму цепляем две нитки, в составе которой одна фаза гор. линии. Далее по нашим опорам - 4 жила (свободная), к ней присоединяемся. Далее уходим в кабель и на реле ----- добавлено 12 Августа 2017 года, 17:11 ----- ----- добавлено 12 Августа 2017 года, 17:19 -----Т.е PEN обязательно от источника, от которого берем фазу?
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Так.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Максим R
|
по рисунку 23.пдф....еще раз у вас стоят уже опору существующего городского освещения, там существующие светильники и проложена ВЛИ или ВЛ 0,4 от которое эти существующие светильники напитаны.....на эти же опоры вы дополнительно ставите светильник для освещения площади... а мощность розеточной группы такая ? по заданию?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Мюнхгаузен

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Благодарю за ответы! Большое спасибо!
----- добавлено 12 Августа 2017 года, 17:45 ----- Максим, опоры городского освещения уже эксплуатируются. Я от линии беру фазу и РЕN и тяну их на промежуточное реле, установленное в моем КТП для подачи сигнала на магнитный пускатель. Линию прокладываю по проектируемым опорам N1...N5 (свободная незадействованная жила линии, проложенная в составе проектируемой линии освещения) и далее уходим с опоры в землю и до КТП. Там присоединяемся к промежуточному реле ПР-16А
----- добавлено 12 Августа 2017 года, 17:57 ----- Благодарю за ответы!!!
|
Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
|
|
|
|