Выход из щитовой в смежное помещение. Допустимо выполнять в раздевалку?
|
Количество просмотров - 10951
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Абдулла
|
Друзья!
Архитектура объекта вымучена и выстрадана так, что щитовая оказалась с выходом в раздевалку. Логикой понимаю, что это нехорошо, но есть ли нормативный запрет?
Нашел только в СП на жилые здания, но здание у меня не жилое.
И вот еще в ПУЭ:
4.1.23
7) 7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения.
Означает ли это, что можно сделать выход из щитовой в раздевалку?
|
|
|
|
Samsony 1
|
Нашел только в СП на жилые здания, но здание у меня не жилое. а какое - промышленное (завод, фабрика и т.д.), общественное (магазин, офисы, больницы и т.д.) ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
если у вас РУ 0,4 кВ то вы вправе воспользоваться п.4.1.23 7)... ( также смотрите 7.1.28,7.1.29) если у вас там оборудование выше 1 кВ то п.4.2.94
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Архитектура объекта вымучена и выстрадана так, что щитовая оказалась с выходом в раздевалку Видимо мало страданий было, ибо..... СП 54.13330.2016 8.12 Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.) согласно [10]. 8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора согласно [10].
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Цитата: Абдулла от Вчера в 19:12 Архитектура объекта вымучена и выстрадана так, что щитовая оказалась с выходом в раздевалку
Видимо мало страданий было В этой дежурной теме в основном дебаты крутятся вокруг "наружу" и коридора.. а про раздевалки-то забыли.
|
|
|
|
Максим R
|
СП 54.13330.2016 для жилых многоквартирных зданий...а пункт кстати обязательный, но само СП не для общественных или промышленных зданий
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Абдулла
|
или из поэтажного внеквартирного коридора (холла) я кажется написал, что здание у меня нежилое!
|
|
|
|
Абдулла
|
должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла Я кажется написал, что у меня здание нежилое!
|
|
|
|
Абдулла
|
а какое - промышленное (завод, фабрика и т.д.), общественное (магазин, офисы, больницы и т.д.) ? Больница.
|
|
|
|
Роспроект
|
кажется написал, что у меня здание нежилое! Прошу прощения, проглядел.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА п.14.1
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Абдулла
|
СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА п.14.1 И?
|
|
|
|
Samsony 1
|
СП 256.1325800.2016 - там похоже нет про выход ПУЭ-7 4.1.23. ... 7) ... Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. ...
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
СП 256.1325800.2016 - там похоже нет про выход 14.1 "...Двери из этих помещений должны открываться наружу". (как и в СП31-110). А уж как воспринимать это "наружу" - у каждого свое видение.
|
|
|
|
Samsony 1
|
эту ссылку/цитату я уже публиковал "наружу" значит полотно двери открывается наружу помещения, а не во внутрь, т.е. по ходу эвакуации из помещения, только и всего
на что Абдулла задал свой вопрос ...
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|