Выход из щитовой в смежное помещение. Допустимо выполнять в раздевалку?
|
Количество просмотров - 10952
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Абдулла
|
на что Абдулла задал свой вопрос ... потому что насчет открывания дверей я не спрашивал. суть моего вопроса была совершенно в ином.
|
|
|
|
Samsony 1
|
да понятно
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
"наружу" значит полотно двери открывается наружу помещения Читая п.4.1.23 можно усомниться. Вряд ли "в сторону других помещений" и "наружу" означало одно и то же. На этом основании наши архитекторы стали обустраивать отдельные входы с улицы. С гарантией ни кто не придерется. Если слепо следовать формулировке "в сторону других помещений", то и в санузел можно из щитовой дверь прорубить. Главное посетителя с насеста дверью не сбивать.
|
|
|
|
Samsony 1
|
отдельные входы это конечно не плохо
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Bounty
|
Электрощитовая как минимум будет с категорией В4. По условиям эвакуации выход из электрощитовой в смежное помещение может быть только вторым, ну а первый наружу (на улицу), либо наружу через лестничную клетку или коридор. М788-1076, может немного устарел. В чем разница между входом в электрощитовую в общественном и производственном зданиях?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
К требованию для входа в щитовую общественного здания не стоит подтягивать производственный норматив, в принципе.
|
|
|
|
Bounty
|
К требованию для входа в щитовую общественного здания не стоит подтягивать производственный норматив, в принципе.
Почему Вы не любите рекомендации? За то, что они мешают входить в электрощитовые через санузлы?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Почему Вы не любите рекомендации? Очень даже люблю (с чего предположили обратное не понятно). Но только к месту (уместные). Опасаюсь, что с вашей легкой руки в щитовых жил.домов появятся непременные вторые двери. За то, что они мешают входить в электрощитовые через санузлы? Можно подумать на случай второй двери нельзя второй санузел организовать..  Может что-то другое хотели сказать?
|
|
|
|
Роспроект
|
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям: 7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Bounty
|
Очень даже люблю (с чего предположили обратное не понятно). Но только к месту (уместные). Опасаюсь, что с вашей легкой руки в щитовых жил.домов появятся непременные вторые двери.
Количество выходов из электрощитовой определяется в зависимости от ее габаритов, а также габаритов щитов. И нет разницы в каком здании электрощитовая. Роспроект понимает о чем речь, спасибо за ссылку на ПУЭ. Минимум один выход должен быть человеческим - в коридор или наружу, и если он единственный - то никак не в раздевалку, даже женскую.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
1. Щит более 7 м - это лишь частный случай, а не общее правило для любых щитовых. Разница в каком здании щитовая - на прежнем месте. В жилье щиты гораздо скромнее. Маслянных аппаратов нет. Да и не встречались на практике два выхода в жилье. 2. Про 7м говорится относительно выхода из проходов обслуживания, а не из щитовой. При длине пути выбегания из щитовой до 25м второй эвак.выход из помещения допустимо не делать (в М788-1076). Минимум один выход должен быть человеческим - в коридор или наружу, и если он единственный - то никак не в раздевалку, даже женскую. Я вам к тому говорил, что количество выходов к проблеме выхода в раздевалку отношения не имеет. Оба (если 2) эвак.выхода из эл.помещения должны быть "человеческими"
|
|
|
|
Tros
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Приветствую. А если у меня прод.склад с овощехранилищем, питается по 2 категории, ввиду наличия ИТП, также АР сделали выход из эл.щитовой в коридор...просили на улицу, а они мол норматив давайте...по тем же самым нормам, приведённым выше, точного толкования слов "наружу" не означает на улицу.. Вроде как склад нужно отключать рубильником, расположенным с наружи..а как бы тогда при пожаре? Отключили рубильник, а панель АВР тоже питание прападет? И как быть?
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
роде как склад нужно отключать рубильником, расположенным с наружи..а как бы тогда при пожаре? какие потребители систем противопожарной защиты у вас на складе?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Отключили рубильник, а панель АВР тоже питание прападет? И как быть? АВР СППЗ подключается до рубильника для 2 категории. "560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита"
|
|
|
|
Tros
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Максим R, щит ПБ (противопож.безоп.), щит СС (слаботочных систем), ЩАО, управление задвижкой в ИТП, дымоудаление...
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|