Сообщение #16 : 17 Августа 2008 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Гаалаа, а можно указать в каких именно пунктах прописано использование ЛЛ не температуре выше +5 оС. Просто ниразу не встречал, и у меня спокойно проходили экспертизу ЛЛ в морозильных камерах +1...+4оС.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Гаалаа
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Августа 2008 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

П.6.1.11 ПУЭ  РФ изд.2001г.
п.7.64 глава аварийное освещение СНиП Естественное и искусственное освещение
А про экспертизу - экспериза очень многое пропускает, как правило если эксперт сам не занимается проектированием, то вообще не владет ни современными нормами, ни тем более новым оборудованием. Разве я не права.

Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 16 Декабря 2008 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

П.6.1.11 ПУЭ  РФ изд.2001г.

Вот данный п.6.1.11:
Цитата
...... При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников:
1. Температура окружающей среды не должна быть ниже 5oC.
Получается, что данный пункт вообще не оставляет права на жизнь решений по освещению холодильных камер и морозильников при помощи ЛЛ, даже не смотря на технические решения производителей!? Так подумал я [улыбка] но затем увидел для обычного исполнения светильников в данной фразе. Таким образом уже на защищенные (с высоким IP) светильниками данный пункт не распространяется. И это хорошо.
А для аварийного освещения можно брать и светильники с лампами накаливания.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Декабря 2008 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

но затем увидел для обычного исполнения светильников в данной фразе. Таким образом уже на защищенные (с высоким IP) светильниками данный пункт не распространяется. И это хорошо.

Я уверен, что "обычное исполнение" - это не только низкий IP. И не обязательно светильники с высоким IP можно будет применять для сред с отрицательной температурой. Вот если в технической документации на светильник будет написано, что "применим для работы при температуре до минус 30 оС" - вот тогда это НЕ обычный светильник и его можно применять. Но нигде таких низкотемпературных светильников ещё не встречал.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Декабря 2008 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Ув. Гном, я не пытался сказать, что раз высокий IP то надо ставить где угодно и речь не только про -30оС. Речь о том, что в ПУЭ запрещено использовать ЛЛ при температуре ниже +5 оС, но есть оговорка что данное требование только для "обычного исполнения светильников". Конечно надо изучать паспорта на светильники. Думаю в большинстве случаев светильники зищищенные не являются "обычного исполнения" и их можно применять при +1...+4оС например.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Декабря 2008 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Существуют же светильники ЛТУ, ЛКУ наружного освещения с люминисцентными лампами, например фирмы ОДО ГРАЙЗ (есть каталог на форуме, у них даже при -25 запускается).  Там и информация о испытаниях в конце каталога есть.

Генпланист (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Декабря 2008 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

например фирмы ОДО ГРАЙЗ (есть каталог на форуме)
Вот ссылка для заинтересовавшихся: http://www.proektant.by/catalog/index.php/topic,2636.0.html
Правда светильники ЛТУ в каталоге я не нашел.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Декабря 2008 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

см. на стр N6 по номерам (7 по порядку), а на 11 стр письмо с информацией о испытаниях.

Генпланист (Брест, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Декабря 2008 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

см. на стр N6 по номерам (7 по порядку),
Нашел, спасибо, сразу не нашел.
на 11 стр письмо с информацией о испытаниях
там про ЛТУ не слова. В общем это даже и не информация об испытаниях, это рекомендательное письмо УП "Стройэнергосбережение" о применении светильников с упоминанием про "устойчивую работу даже при отрицательных температурах". Но на странице 4 есть ссылка на Протокол испытаний №114 к/2 от 28.07.2003г. на работу при -25оС ... +50оС.
Двух данных документов достаточно, чтобы спокойно применять данные светильники при отрицательных температурах. Судя по тому, что не идет упоминание про какие-либо спец. ЛЛ, используются стандартные компактные ЛЛ.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 20 Апреля 2009 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

у Philips есть специальные лампы для работы в диопазоне отрицательных температур, а использовать лучше ЭмПРА

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 03 Ноября 2010 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Книга по теме: Ефимкина В. Ф., Софронов Н. Н. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления — Москва: Библиотека светотехника; Вып. 8, Энергоатомиздат, 1984. — 104 с, ил.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 04:04

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Игорь В., Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines