Проектирование освещения в теплице. Схема подключения, выбор аппаратов и проводников
|
Количество просмотров - 3176
(ссылка на эту тему)
|
|
|
New

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. В теплице установлены светильники на досвет в 3 линии по 26 шт. каждый по 650 Вт (в итоге всего 78 шт.). Длина линии 60 м. Начертил схему подключения их через контакторы. Прошу Вас оценить ее и указать на недостатки, т.к. опыта в этом деле нет.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
а пусковой ток у светильников будет?
|
|
|
|
New

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На данный момент заказчик смог сказать только мощность светильника. Тип, марку светильника к сожалению не сказал, т.к. сам не знает.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Странно большая мощность для светодиодных ламп
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Странно большая мощность для светодиодных ламп
Добрый день. В теплице установлены светильники на досвет в 3 линии по 26 шт. каждый по 650 Вт (в итоге всего 78 шт.). Длина линии 60 м. Начертил схему подключения их через контакторы. Прошу Вас оценить ее и указать на недостатки, т.к. опыта в этом деле нет.
Если по схеме: Кабель указан 3х(1х10), одножильный значит (три одножильных), должны быть 5х(1х10) N и PE тоже указывается. Да согласен, по поводу мощности следует уточнить. Вы одной кнопкой (на вкл.) сразу все светильники будете включать? А почему одножильный кабель? Для удобства подключения?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Да согласен, по поводу мощности следует уточнить. Вообще то я писал, следует уточнить тип светильников. Для светодиодных всё будет по другому.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
New

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Светильники с лампами ДНаТ, это все что смог вчера вытащить из заказчика. Все три линии должны (по желанию заказчика) вкл. одновременно. Одножильный кабель брал для удобства подключения, как Вы правильно заметили.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Foxson
|
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Светильники с лампами ДНаТ, это все что смог вчера вытащить из заказчика. Все три линии должны (по желанию заказчика) вкл. одновременно. Одножильный кабель брал для удобства подключения, как Вы правильно заметили. У светильников с лампами ДНаТ низкий Соs f . по-моему около 0,8 и пусковой ток 2-3 * In. Ну, а в общем ошибок не вижу, кроме указанной маркировки (не 3,а 5 жил).
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|
Foxson
|
Я рад, что заинтересовал "технарей" теорией фотосинтеза. Ссылка хорошая, но читать нужно до конца и про фиолетовую часть спектра. "Оранжевые (620-595 нм)" - пусть будут оранжевые, хотя пионерские галстуки были примерно такого цвета.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Вот сам и читай до конца, просвещайся, а не бла-бла, как обычно. Якобы натриевые лампы не оранживые и ДНаТ в теплицах не применяются. Лишь бы что-то сказать "грамотное" и топикстартера сбить с толку, а если прижмут-"соскочить"... В этом цель сообщений твоих? У нас здесь "посиделки и преположения на уровне Одна Баба Сказала" или все-таки здесь происходит профессиональное общение и не стоит писать некорректные громкие фразы, и тем более уводить тему?! А если есть что сообщить действительно значимое и по теме-то обосновано, без популизма и чепухи Автору-лампы таковые применяться могут
|
|
|
|
Foxson
|
В этом цель сообщений твоих? Отнюдь, моя цель не цитировать Мишико Ссакашвили (бла-бла). Я просто пытаюсь ненавязчиво подвести топикстартера к простой истине: прежде чем приступать к работе нужно получить вменяемые ТЗ. И учитывая обязанность (а не право) проектировщика применять передовые проверенные технологии при проектировании, как минимум поинтересоваться у заказчика причиной выбора ламп. Пока заказчик несёт пургу вместо ТЗ.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
учитывая обязанность (а не право) проектировщика применять передовые проверенные технологии при проектировании 1) Это в общем случае не так, что бы там кому не хотелось (читай НПА)-но это иная тема и здесь я ее обсуждать не буду 2) Топикстартер более чем явно задал вопрос, а так как домыслы по типу " ДНаТнатриевые-не оранжевые лампы" не верны, то и подобные рассуждения в теме бессмыслены
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Для теплиц применяют именно натриевые лампы, но не те, которые используются для наружного освещения, а специально разработанные для этих целей. Это лампы ДНаЗ - дуговая натриевая зеркальная лампа, которая отличается от ДНаТ наличием отражателя внутри колбы. По ссылке на рисунке 2 такая лампа http://www.electromontaj-proekt.ru/svetilniki/natrievye-razryadnye-lampy-vysokogo-davleniya/ По энергоэффективности ДНаЗ выше, чем светодиоды. Поэтому утверждения "со светодиодами все будет по другому" неверны.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|